Dogru soru, ama; sıgorta cıkısı 42 amp. termık çıkışı 23 amp, ise motorun yıldız üçgen baglı oldugu belli. Resımde de, motorun 22 kw (44 amp) oldugu da belli.
Yıldız ucgen baglı motorda, 22 kw. motor normalde, 44X0.58 =26 amp. normaldır. Termık röle, eskımiş olabilir, dıger yedek motorun temik ölesi ile değiştirin kontrol edın. Daha sonrada, pompa , kaplın vs. ayarlarını kontrol ediniz.
Aynı hıdrofor sıstemınde, diğer motopopmpa gurubu normal çalılşıyorsa, aynı hıdrofor basınc ölçer, preostat dan kumanda alıyordur, sorun başka yerde aranmalı bence.
Arkadaşlar neye göre 24 amper civarı akım normaldir diyorsunuz motor yıldız üçgen değil mi ve sürekli olarak da üçgen çalışmayacak mı 24 amper yıldızdaki akımı gözüküyor 41 amper ise üçgendeki ve tam yükteki akımı değilmi ? Kaçırdığım bir noktamı var?
Arkadaşlar neye göre 24 amper civarı akım normaldir diyorsunuz motor yıldız üçgen değil mi ve sürekli olarak da üçgen çalışmayacak mı 24 amper yıldızdaki akımı gözüküyor 41 amper ise üçgendeki ve tam yükteki akımı değilmi ? Kaçırdığım bir noktamı var?
Yıldız kontanktörü deseniz tamam diyecem de ana kontaktöre bağlanır genel uygulama böyledir kısmını anlamadım yani hiç bir zaman motor tam yüke binemez %63 güçte mi çalışır demek istiyorsunuz
Haklısınız Akım 2 kola ayrıldığından termikten 41 amper geçmeyeceği için nominal akım 0,58 ile çarpılıp yada 1,73 katı küçük değere ayarlanmalı eğer termik hemen Sigorta girişine konulmuş olsaydı nominal akım değerinde set edilmeliydi.
Güzel aciklamalariniz için teşekkürler .Ben termik röleyi değiştireyim diyorum veya m yıldız üçgen kontaktorlerinin kontakları ni kontrol ettim özellikle üçgen kontaktorunun kontaklari daha çok deforme olmuş.M kontaktoru daha az yıldızın kontakları hiç deforme olmamış gibi.Motor anlık 2 faza kalabilir mi bu yüzden akımlarını uzunca bir süre olctum akımlar normal seviyelerinde ama ilginç bir durum
Diğer pompalar ile çıkışı ortak mı bağlı? Yoksa genleşme tankları bağımsız mı? Eğer bağımsız ise motorların dur kalk sürelerini takip edin. Eğer çok sık dur kalk yapıyorsa genleşme tankına bakmak gerekir.