termik seçimi yardım

duman221

Üye
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
129
Puanları
1
Yaş
31
0,18kw 037 kw, 0,25kw .1,1 kw ve 2kw motorlar için en uygun sigorta ve termik ne olmalı teşekürler
 
Termik değeri için,motor etiketinde yazan rakamlara itibar etmek en doğrusudur.Sigorta için ise,gecikmeli tip 1,6-2 x In akıma göre seçim yapılabilir.Motorlarınızdan monofaze olan
var ise,termik çıkışlarını seri bağlamak gerekir.
 
0,18kw 037 kw, 0,25kw .1,1 kw ve 2kw motorlar için en uygun sigorta ve termik ne olmalı teşekürler

0,18 kw
sigorta 1a
termik 0,25-0,40a
0,37 kw
sigorta 1a
termik 0,63-1a
0,25 kw
sigorta 1a
termik 0,63-1a
2 kw
sigorta 6a
termik 3,5-5a
1,1 kw
sigorta 4a
termik 2,5-4a
kolay gelsin
 
sado hocam,bu değerleri hesaplamak için kullanılan belli bir formül var mı acaba?
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…