Merak ettiğim tek şey şimdi termokupl tezgahda masa üstünde boşta duruyor. atolye sıcaklıgı 20 derece termokupl boşta duruyor ölçü aletini aldım Mv Ölçcem soğuk nokta klemensdeki uçlara paralel bir şekilde dokundum ortam sıcaklıgı 20 dereceye karşılık gelen mv numu görür?
Eğer görmezsem o zaman ne diye ortam sıcaklıgını baz alıyoruz neyi etkiliyor?
Bunun bir amplifikatörü bulunur.
Sadece TC ve ucunda bir şey yok ise:
K-tipi için; 100°C da 4.096mV., 1000°C da
41.276mV. okursunuz. Bu hat üzerinde
doğrusaldır.
Merak ettiğim tek şey şimdi termokupl tezgahda masa üstünde boşta duruyor. atolye sıcaklıgı 20 derece termokupl boşta duruyor ölçü aletini aldım Mv Ölçcem soğuk nokta klemensdeki uçlara paralel bir şekilde dokundum ortam sıcaklıgı 20 dereceye karşılık gelen mv numu görür?
Eğer görmezsem o zaman ne diye ortam sıcaklıgını baz alıyoruz neyi etkiliyor?
Oda sıcaklıoğında boşta olan bir termokupl da net birşey ölçemeyebilirsiniz. Tc nin bulb kısmı oda sıcaklığından farklı olursa değerleri düzenli görürürsünüz. Tc de sağlıklı değer için ICE POINT olayını es geçmemek lazım. Bu da ölçme nıktası ile Tc nin bağlantı noktası farkını alarak doğru değeri alabilmenizi sağlar.