Termokupul arızası

Termokupl un ucuna ısıttığımızda + ve - uçlarını AVO metreye bağlarsak ve AVO metrede bir gerilim değişimi olmuyorsa termokupl büyük ihtimalle arızalıdır bunun başka bir yoluda yükselteç kullanarak bakabiliriz yani termokupl un + ucunu OP-AMP ın + (evirmeyen) ucuna bağlarsak ve bir de yükseltecin çıkışına LED bağladığımızda termokuplu ısıtırız ve LED in yanıp yanmadığını gözlemleriz. Termokupl da olabilecek diğer arızalar iletken uçlarının kopmasıda olabilir.


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 


sıktığınız civata thermokupulu kısa devreye düşürüyor olabilir.
 
termokupl un içinde ısıyla değeri değişen bir direnç mevcuttur termokupl arttırdıgınızda termokuplu ısıtın uçlarından direnci olcun direnc artmıyosa temokupul arızalıdır...
 
termokupl un içinde ısıyla değeri değişen bir direnç mevcuttur termokupl arttırdıgınızda termokuplu ısıtın uçlarından direnci olcun direnc artmıyosa temokupul arızalıdır...

Termokupl'un içinde direnç yoktur. İki farklı metal birleşimi vardır. Bu metal birleşimine ısı uygulandığında çıkışından millivolt mertebelerinde voltaj çıkar. Bu voltajın seviyesine gore sıcaklık hesaplanabilir.

bir termokupl çiftini ölçü aleti ile direncini ölçmeye kalkarsanız kısa devre okursunuz.
 
@tamburcu42
Termokuplların sağlamlık testi; Avometre milivolt (örneğin;200mV.) kademesine alınır. Termokuplun uçlarına avometrenin prop uçları sabitlenir. Termokuplun ucu havya yada çakmakla ısıtılır.
Avometrenin ekranında gerilim değişimi olup olmadığı gözlenir. Gerilim değişimi varsa termokupl sağlamdır.
Termokulpun icine direnci kim koydu ki.
 
Urun monte edilmemisken duzgun, monte edilince sadece ortam sicakligini gosteriyor ve sicaklikta degisme olmuyorsa, montaj sonrasi kablolarda kisa devre oluyor demektir.
 
termokupl da arıza varsa ısılarda istediğiniz ölçüyü yada rakamı tutturamıyorsanız denkleşmiyorsa thermokupl da sıkıntı vardır

www.renasmakina.com
 
arkadaşlar merhaba plastık çember makinası düşünün tuğla etrafına bi tur atıp ısı yardımıyla yapışıtırıp tuğlanın palet üstünde sabit kalabılmesi için.. bizim problemimiz şu; reistenilen sıcaklığa ulaşıyoruz , termokupl ve rezistansı yeni değiştirmemize rağmen üretimin akışını arttırdığmızda ısılar düşmeye başlıyor enerjisini kapatıp açıyoruz, belli bir süre istediğimiz sıcaklıkta çalışıyor , sonrasında yıne aynı sorunla karşılaşıyoruz. bunun başlıca sebepler nelerdir ne yapmalıyız , şimdiden çok teşekkür ederiz....
 
rezistansınızın gücü yeterli değil bence
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…