Haklısınız, mesele NTC ile alakali, hızlı tip ntcler var cok hızlı reaksiyon veren onlardan kullanmalı konu sahibi.bilemiyorum ama sorun PTC olabilir mi, soğusa bile eski orjinal direnç değerine gelmiyor gibi görünüyor..
birde denemek isterseniz potun istenen ısıyı hassas verdiği direnci bulup çıkartıp yerine sabit direnç takmayı deneyin..
@serkan_48 in anlatmak istediği termostad ın ayar değeri vardır bu misal +10 -10 gibi derecede çalışır siz 90 dereceye ayarlasanız 90 dereceye gelse ve kapansa tekrar devreye girmek için 80 dereye düşmesi lazım ki çalışsın.Sizin kullandığınız termostadlar ne kadar sağlıklı?çay makinelerinde kullanılan termostadlar sizce suyun sıcaklığını 90 derecede sabit tutabilir mi?Ben sanmıyorum düşünün kahvelerde kullanılan çay kazanlarında bile profesyonel ısı kontrol cihazları kulanılan modeleri varsıtma soğutma olsun tüm ısı kontrol devreleri termostatlar bir diferansiyel değeri ile çalışır.
Pot ile uygulanan devrenizi bilmiyorum ama bu diferansiyel değeri yüksek ise kesme ve yeniden devreye girme arasındaki fark yüksek ise yani bu sorunu yaşıyor olabilirsiniz.
Arkadaşın dediklerine aynen katılıyorum, yukarıdakilere ek olarak son bir tahlil yapmak gerekirse. Su istenen sıcaklığa isitildiktan sonra ikinci bir ısıticı devreye girmeli, ilk ısıtıcı devreden çıkmalı. Bu ısıtıcı, suyun birim zamanda isi kaybetmesine denk güçte olmalı. Anahtarlama devresi de bu ıkıncı küçük ısıtıcıya konulmali.Şöyle söyleyeyim.
Bir termstat bağlı bulunduğu sisteme göre değişik yapılarda üretilir. Hassasiyet ayarı tepki süresi değişkendir. Özellikle bu termostat bir elektrik motoru gibi bir devreyi kontrol ediyor ise başlı başına bir sorun teşkil edebilir.
En temel basit şekli ile anlatacak olursam,
Termostatın görevi kullanılan sistemde sıcaklığı mümkün olduğunca sabit tutmaktır. Bu hem ısıtma olsun hemde soğutma olsun görev aynıdır. Ancak hassasiyet ne kadar artarsa yani termostatın kontrol edeceği sıcaklık aralığı daralırsa o kadar fazla birim süre içinde kontrol devresini durdurup çalıştıracaktır. Buda elektrik devresinde yada motorlarda strese neden olur. Bu nedenle termostatlarda diferansiyel değeri yada ayarı girilir. Kimi termostatlarda bu ayarlanabilirken bazı devrelerde malesef sabittir ve ayarlanamaz.
Özellikle elektrik motorları sınıf sınıftır. Bazı motorlar sık sık ardı ardına dur kalk yapabilirken bazı motorlar ise kalkış yaptıktan sonra belli bir süre geçmelidirki ikinci startı alabilsin.
Termostatımız çok hassas olursa kontrol ettiği devreyi dakikalar içinde birden fazla kez açıp kapatacaktır. Bu açma kapama işlemi yıpranmaya neden olmaması için diferansiyel değeri girilir.