Mekanik sayaçlı sistemde, fazın birisinden indüktif yük akarken diğerinden de kapasitif yük akarsa, sayaçlar bunların vektörel toplamına göre işlem yapar. Yani r fazından 1 kVAr indüktif varken S fazında 1 kVAr kapasitif yük varsa nr indüktif sayaç yazar ne de kapasitif sayaç.
Kompanzasyon panonuzda sorun yoksa eğer (ki var gibi), sizin işiniz sayaç bazında çok kolay olmalı. Çünkü elektronik sayaçlarda bu anlattığım durum gerçekleştiğinde hem indüktif yazar hem de kapasitif.
Röleniz (c/k dan basettiğinize göre) sanırım tek akım trafolu. Eğer ki üç akım trafolu bir röle ile üç adet sınıf 0,5 akım trafosu edinirseniz ve kademeleri de çeşitli güçlerde yaparsanız kompanzasyon sorununuz ortadan kalkar.
Yüklerinizin de neredeyse tamamı monofaze lambalardan oluşmakta. Sanırım burası bir mağaza (mobila mağazası olma ihtimali daha fazla). Kademeler için çeşitli güçlerde monofaze kondansatörler ile işe başlanabilir (0,5 - 1 kVAr gibi). Eğer aynı anda devreye giren lambalar fazlara eşit dağıtılmışsa küçük güçte trifaze kondansatörler de olmalı.
Yani:
1 adet 5 kVAr trifaze
1 adet 5 kVAr trifaze
1 adet 2,5 kVAr trifaze
1 adet 1,5 kVAr trifaze
1 adet 1 kVAr trifaze
1 adet 0,5 kVAr trifaze
3 adet 0,5 kVAr monofaze
3 adet 1 kVAr monofaze
Dediğim gibi kademe dizilimini balirleyecek etken: Yüklerin fazlara eşit dağılımı. Duruma göre bir-iki kondansatörün gücü değiştirilebilir (5 kVAr'ların yerine 1,5-2,5 gibi veya 3 adet daha monofaze gibi)
İmal tarihinden itibaren 10 yıl dolan mekanik sayaçlar elektroniğe dönüştürülmekte MEDAŞ'a bağlı işletmelerde.
Sayaç kısmında olası bir arıza sonrasında da, mekanik sayaçlar elektronik sayaca döndürülecektir o işletmede. Kompanzasonu da bu hususu göz önünde bulundurarak yapmakta fayda var.