terra 8 kademe reaktif röle




değerli arkadaşlar bu yüklerdeki işletmeye kompanzasyon yaptık 12 kademe yanlız biraz sorunlu oldu yani RGR'nin ekranındakı cos. değerleri "-" değerde gosteriyor ve reaktif indüktif harcamamız %44 lerde bu sorunu nasıl önleye bilirim yardımcı olurmusunuz panoda 3 adet 30/5 akım trafosu kombi saat var ve kademelerim
1. 2. 3. 4. KADEMELERİM 2.5 Kvar trifaze
5. 6. 7. kademelerim 0.5 Kvar monofaze
8.9. kademelerim 1.5 Kvar monofaze
10. kademem 2.5 Kvar monofaze
11. 12. kademlerim 1 Kvar monofaze
RGR ise Entes RG3 12CS modeli ekranında % ve yıldız alrm ledleri yanıyor

son aldığım saat endekslerim ise şöyle

29.06.10 28.06.10
1.80- 35 1.80- 17
5.80- 12 5.80- 4
8.80- 11 8.80- 9

35-17=18 8/18*100= % 44.4 reaktif
12-4 = 8 2/18*100= %11.1 kapasitif
11-9 =2
bu değerlerde ve bu sorundaki işletmeye ne yapabilirim şimdiden teşekkür ederim...
 