tersiyer sargı

Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
40
bazı trafolarda tersiyer sargı bulunuyor bilen varmı yani kullanılmasının amacı ne
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
tersiyer sargıyla ilgili cok güzel bi döküman var .burda paylaşmayı cok isterdim ama malesef yükleyemedim merak eden arkadaşlar varsa özelden mesaj göndersinler mail yoluyla gönderebilirim hoscakalın.
 
Ornegin America da kullanilan 50 MVA transformatorun voltajlari asg gibidir.
Primer sargi : 138 kV vector YN yildiz
Sekonder sargi : 69 kV vector yn yildiz
Tersiyer sargi : 13.2 kV vector d ucgen
Tersiyer sargili transformator 3 adet sargiya sahiptir : Primer , Sekonder ,Tersiyer

Tersiyer sarginin kullanilmasinin amaclari
1. YN yn vector gruplu trafonun sekonder tarafta olusan ariza akiminin primer sargiya etki edecek hata akimi degerini azaltmak icin kullanilir.
2.Y y vektor gruplu trafolarda tersiyer sargi yoksa faz notr yuklenmeler 10 % ile sinirlandirilir. Ucgen vektor bagli tersiyer sargi varsa nuvenin uc bacaginda amper sarim dengesi olusur.Boylece trafo faz notr yuklenebilir.
3.Genelde tersiyer sargi trafonun nominal degerlerinin 1/3 kadardir. Tersiyer sargi terminalleri transformatorde kapak ustune cikartilir. Topraklama trafosu baglanarak bir sebeke kurulup enerji saglanabilir.
 
trafolardaki üçüncü sargıya denir. tertiary winding. Bir kaç kullanım amacı vardır. 2 adet farklı alçak gerilim sargısını da kullanabilirsiniz duruma göre. bir diğer kullanım amacı ise YNyn sargılarda oluşacak olan 3. harmoniğin dengelenmesidir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,166
Mesajlar
923,873
Kullanıcılar
451,516
Son üye
SERDAR ASLAN

Yeni konular

Geri
Üst