Ornegin America da kullanilan 50 MVA transformatorun voltajlari asg gibidir.
Primer sargi : 138 kV vector YN yildiz
Sekonder sargi : 69 kV vector yn yildiz
Tersiyer sargi : 13.2 kV vector d ucgen
Tersiyer sargili transformator 3 adet sargiya sahiptir : Primer , Sekonder ,Tersiyer
Tersiyer sarginin kullanilmasinin amaclari
1. YN yn vector gruplu trafonun sekonder tarafta olusan ariza akiminin primer sargiya etki edecek hata akimi degerini azaltmak icin kullanilir.
2.Y y vektor gruplu trafolarda tersiyer sargi yoksa faz notr yuklenmeler 10 % ile sinirlandirilir. Ucgen vektor bagli tersiyer sargi varsa nuvenin uc bacaginda amper sarim dengesi olusur.Boylece trafo faz notr yuklenebilir.
3.Genelde tersiyer sargi trafonun nominal degerlerinin 1/3 kadardir. Tersiyer sargi terminalleri transformatorde kapak ustune cikartilir. Topraklama trafosu baglanarak bir sebeke kurulup enerji saglanabilir.