takcay78 Üye Katılım 5 Ağu 2014 Mesajlar 49 Puanları 1 Yaş 41 Konum İstanbul 16 Mar 2015 #1 Bir firmanın Topraklama ölçüm raporunda gördüm. Ölçüm yapan mühendis sınır değeri Toroid röle kullanıldığı için 5ohm almış. Bunu ilk kez gördüm. Daha evvel buna şahit olanınız var mıdır?
Bir firmanın Topraklama ölçüm raporunda gördüm. Ölçüm yapan mühendis sınır değeri Toroid röle kullanıldığı için 5ohm almış. Bunu ilk kez gördüm. Daha evvel buna şahit olanınız var mıdır?
dalton_0049 Üye Katılım 23 Ara 2008 Mesajlar 283 Puanları 1 Yaş 35 17 Mar 2015 #2 Eğer panolarda toroid,artık akım veya yangın koruma rölesi kullanılıyorsa dediğin gibi değerler alınabilir. 30ma artık akım için : 200 ohm 300ma yangın koruma için : 80 ohm Toroid için : 230/Ia
Eğer panolarda toroid,artık akım veya yangın koruma rölesi kullanılıyorsa dediğin gibi değerler alınabilir. 30ma artık akım için : 200 ohm 300ma yangın koruma için : 80 ohm Toroid için : 230/Ia
Konu Sah takcay78 Üye Katılım 5 Ağu 2014 Mesajlar 49 Puanları 1 Yaş 41 Konum İstanbul 23 Mar 2015 #3 Peki panoda Kaçak Akım Koruma Rölesi de varsa,Toroidinmi yoksa KAR ınmı sınır değerini baz alırız ?
dalton_0049 Üye Katılım 23 Ara 2008 Mesajlar 283 Puanları 1 Yaş 35 23 Mar 2015 #4 Böyle bir durumla karşılaşmadım ama olursa KAR ı alırsın.KAR 30MA Toroid 500MA civarı