Fabrika da bulunan taşlama tezgahına starter ile bağlanabiliyoruz. Ama simatic ile bağlanıp plc bilgisine ulaşamıyoruz.Starter ile bağlantıda kullanılan ipyi simatic de kullanmaktayız.
"There is a problem with the cominication to the receive of the hw configuration" hatasını alıyoruz.X127 x150 girişlerini ikisinide ayrı ayrı denedik ikisinde de aynı hatayı verdi.
Kontrol ünitesi: 6SL3040-1MA00-0AA0 S120 CONTROL UNIT CU320-2 DP
Arkadaşlar sorunu çözdük starter ile bağlanırken x127 portunu ve 169.254.11.22 ip sini kullanıyoruz.
Simatic ile bağlanacaksak x150 portundan ip olarak 192.168.0.1 yapmamız gerekmekteymiş.TCP/IPv4 otomatik yada 169.254.11.2* olarak ayarladık.