Arkadaşlar S7-1200 PLC' ye bir HMI bağlantısı kurmaya çalışıyorum. Hangi HMI ekranını eklersem ekleyeyim. "the combination of the local end point and the partner endpoint is not supported by the HMI connection" hatasını veriyor. Bir türlü çıkamadım işşin içinden. Kaç gündür bununla uğraşıyorum. Nerede hata yapıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Hatayı buldum sonunda.... Kullandığım PLC (s7-1200 AC-DC-Rly Ver.1.0) HMI bağlantısını desteklemiyor. Şimdi ben bu PLC'nin firmware versiyonunu nasıl yükseltirim. Sorun bu...