Merhaba arkadaşlar.

Tia portal v14 ile daha önce yaptığım s71200 ve mp377 ile barındıran bir projemde şimdi değişiklik yapmam gerekiyor.

yeni ilave edilen sistemde simatic manager ile programlanmış s7300 plc var.
ben biryandan da ekranın MPI portu ilede bu plc ye bağlanıp bazı dataları okumak istiyorum.
Ancak s7300 ün programını tia portala convert etmeden bunu yapmalıyım.
Bu arada simatic managerda yapılmış proje elimde mevcut.

Yardımcı olursanız memnun olurum.
Teşekkürler
 
S7 300 simatic manager ile yapılmış projede tag adreslerini biliyorsanız,mp377 yeni bir bağlantı tanımlayıp MPI üzerinden haberleşeceksiniz.
MP377'i Tia ile programlıyacaksınız sadece adresleri s7 300 üzerinden okuyacaksınız.

Kolay Gelsin
 
Cevabınız için teşekkür ederim sayın mmtkaya1.
Evet tag adreslerini biliyorum.
Yanlız portal içerisinde s7300 ü sadece hardware olarak göstermem gerekmiyorumu, taglari göstermek için.
 
S7 300'ü Tia içerisinde göstermenize gerek yok ,sadece portal içerisindeki HMI connection sekmesinde yeni bir connection oluşturup,MPI üzerinden PLC adresi ile bağlanacaksınız.
 