Tia portal ile plc ve hmi leri uzun zamandır programlıyorum. Şimdi scada kullanarak 12 adet s71200 ün olduğu sisteme scada yapacağım.
sizlere danışmak istediğim konu şu; scadayı oluşturduğum tia projesinin içinde s71200 lerin projelerini eklemeden, sadece hardware olarak göstermem ve gerekli taglari eklemem yeterlimi?
Selamlar. öncelikle kaç tane plc olduğu değil kaç tag olduğu önemli.
ikincisi, 250 tag bildiğim kadarıyla 1500-2000 euro.
hadi trial kullanırsan yani demo, heberleşme hızın ve PC önemli.
Bana gerekli doneleri ver, yardımcı olmaya çalışırım.
Kolay gelsin.
Selamlar,tiaportal scadada 12 adet s7 1200 plc TCP ip üzerinden opc kullanmadan ip numaralarini yazarak yapilabiliyormu yapılabiliyorsa kısaca anlatabilirsiniz sevinirim
Teknik olarak yapamaman için hiçbir sebebin yok ancak arkadaşların da belirtiği tag sayıları önemli ve bir o kadar da önemli olan Runtime çalışacak olan PC'nin özellikleri ve aynı pc üzerinde birbirinden farklı yapılandırışmış Ethernet bağdaştırıcılarına ihtiyacın olabilir.