Tiaportal servo kontrol

cuvurgan

Üye
Katılım
15 Şub 2010
Mesajlar
55
Puanları
1
Tia portalda servoyu yükleme hatası alıyorum resimdeki gibi konu hakkında bilgisi olan arkadaş varmı CM1243-5 dp profibus üzerinde haberleşme sağlamaya çalışıyorum.
 
Hardware hatası olduğunu yazıyor.
-Proje ile panodaki cihazları karşılaştır.
-Bağlantılar, adresler. cihaz modelleri birebir aynı mı ?
-Gsd dosyaları tam yüklü mü?
- Projede fazladan bir cihaz da kalmış olabilir panoda yer almayan ?
 
Device overview bölümünde telegram modül ekleyeyince yuklemeyi kabul ediyor ama cpu ve profilbus modülünde kırmızı hata ledi yanıyor telegramdan birşeylermi yüklemem gerekiyor yukluyceksemde bunu neye gore seçecem. Diger bir ikincisi cpu röle çıkışlı sinamic servo sürücü ile servo motoru sürebilirmiyim..?
 
Servo motoru; Haberleşme üzerinden mi kontrol edeceksiniz yoksa puls ile mi ?
 
Haberleşme üzerinden sürmek istiyorum.
 
O zaman röle yada transistör çıkış olması sizi etkilemez.
Siemens support sayfasından örneklere bakabilirsiniz. Benzer uygulamalar ve örnek projeler mevcuttur.

Telegramları tekrar kontrol et. Modullerin özellikler kısmında yer alması lazım.
 