Merhabalar, tiaportalda yeniyim ve her yıldız /üçgen motor için aynı fonksiyon bloğunu kullanmak istiyorum,
bloğu oluşturup çalıştırıyorum ancak farklı networkte farklı motor için çağırdığımda hep aynı timer üzerinden işlem yapıyor,
ayrı bir timer kullamasını sağlayamadım. Hatam nerede bulamadım Öneri ve yardımlarınızı bekliyorum. (Geçici çözüm timerı blok dışında tutuyorum)
4.jpg
 
Şahbaz Hüseyin Merhaba;
Fb içinde timer değişkeninin tip olarak IEC timer yap,FB de program yazarken eklediğin timer multi instance seç her eklediğin fb de ayrı timer çalışır.

Kolay Gelsin
 