Kontrolkalemi bir soru-cevap forumu değildir. Soruyu soran kişi problemini çözmüş olabilir, yalnız problemi olduğu için siteye üye olmuş ve cevabını almışta olabilir ancak bu yorumlardan yararlanacak bir çok meslektaşımız var. Gerekli gereksiz yanlış ve faydasız yorumlarda olmuyor değil ancak mesajlar neticede oylanıyor bilgi almak isteyen kişi buna dikkat etmeli. Cevabını bulduğu halde aşırı uzayan konuları yöneticiler zaten kilitliyor.
 
TMŞ'nin devreye alındıktan sonra atmasının nedeni genelde TERMİK ayarının devreden geçen akıma çok yakın olmasıdır. Örneğin termik ayarı 80 A ise 75-80 A bandında akım geçmesi durumunda termik ısınır ve TMŞ devreyi keser. Ayarlı TMŞ ise ayarını yükseltmek, ayarsızsa değiştirmek gerekmektedir. Pano içi sıcaklığın aşırı olması etkiler ancak fazla değil önemli olan TMŞ'nin kontaklarının ısınmasıdır.
 