iyi günler bir sistemde bğtğn yğkler devre dışı bırakılsa dahi tmş atıyor bunun nedeni ne olabilir. Çıkıştaki dağıtım ve kompanzasyon panoları bile devre dışı bırakıldığında bir şey olmuyor?Başına gelen var mıdır?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
 
TMŞ bozuk olabilir.
TMŞ çıkış bara veya kablolarda izolasyon bozukluğu olabilir.
Kaçak akımdan kaynaklanıyor olabilir.
Var ise gerilim bobini açma yapıyor olabilir.
Olabilir de olabilir...
2 kere değiştik farklı markalar ile bütün tesisat kapalı ve toroid kesildi . Yazılanların hiçbiri değil maalesef
 
salterin ıerısındekı etu modulunde bır sıkıntıdan dolayı olması ıhtımalı var ...troıd vs hepsını ıptal ettık dedınız ...tum yukler devre dısı ıse salter attıgında kısadevreye aıt herhangı bır emare gormuyorsanız sorun modulde
 