Kaçak akım rölesi;
Fazdan giren akım ile nötrden dönen akım aynı olduğu sürece akım geçişine izin veren ancak, tesisatta ki herhangi bir akım kaybında devreyi açan elemandır. Tesisatın muhasebecisi olarak bilinir. Faz ucundan 10 A akım girdiğinde, nötr ucundan 10A akımın çıkması gerekir. Herhangi bir nedenle fazdan gelen akımın tesisatta bir yol bulup (örneğin) 30 mili amperinin toprağa akmasıyla, nötrden 9,970 A akım dönecek olursa KAKR devreyi keser ve "hey sana işini görmen için verdiğim 10A akımın 30mA kadarını bana geri vermedin. O kaybı telafi etmediğin sürece sana
Elektrik vermeyeceğim" der. KAK rölesinin (güç kontaklarında) manyetik koruma özelliği yoktur, bu sebeple aşırı akımda
Sigorta gibi devreyi kesmesi beklenmez. Üzerinde yazan 40A ya da 60A gibi akım değeri yalnızca kontaklarının dayanabileceği akım değerini gösterir.
Termik Manyetik Şalter:
Hem termik (güç kontaklarında, ısı ile fiziksel olarak değişen malzeme ile) hem manyetik (güç kontaklarında, aşırı akımdan dolayı oluşan manyetik alan ile) koruma sağlar. Kaçak akım koruması yoktur. Çarpılıp ölsende devreyi açmayabilir.
E2303 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi