değerli arkadaşlarım,
bende sorunu farkettiğimde ilk iş trafo kademesini 400V a çıkartmıştım.
trafo gece 400V veriyor
ancak tesis devreye girdiğinde (sabah 9:30) ana panodaki voltaj 385V a düşüyor.
trafo 1600 kVA kuru tip
ABB ve tesisin tam yükteki toplam amperajı ortalama 1650 amper
ana pano odasında sözkonusu cihazlara ait panoda bağımsız bir kompanzasyon sistemi mevcut. bilmiyorum soruna etkisi nasıldır.
kompresörler üzerine sabit kondansatör fikri ilgimi çekti.
denemeye değer gibi görünüyor.
bu konu ile ilgili detaylı bilgi verebilirmisiniz?
kompresörler yıldız-üçgen kalkış yapıyor.
kondansatörleri nasıl bağlayacağız?
ilginiz ve desteğiniz için teşekkürler