NİHAYET UYGULAMAYI YAPTIK....
Arkadaşlar,
tartışmamız yaz sonuna geldiği için uygulamaya geçememiştik ama sistemi şimdi devreye aldık.
cihazların yanına harici bir pano kurduk.
her kompresöre ait 50 kVar lık toplam 6 kondansatör kullandık.
kondansatörleri kompanzasyon kontaktörleri ile cihaz üzerindeki ana baraya irtibatlandırdık.
kontaktör kumandalarını kompresör kontaktörlerinden aldık.
sonuçta her kompresör devreye girdiğinde sisteme 50kVar kondansatör ekleniyor.
ve sonuç,
sistem hava koşulları nedeniyle %50 kapasitede çalışıyor, henüz tam yükleme yapamadık,
kompanzasyon panosu ana şalteri kapalı iken cihazların üzerinde ölçülen voltaj ortalama 358V.
kompanzasyon şalteri kaldırıldığında yaklaşık 370V.
trafo çıkışı 385V.
görünen o ki sistem başarılı olmuş.
cihazlar tam kapasite çalışmaya başlayınca gerilim düşümümüz ne olacak çok merak ediyorum.
yine ölçüm yapıp burada yazarım.
sayenizde daha önce 100.000TL den fazla maliyetli hasarlara sebep olmuş ciddi bir sorunu çözdük.
Hepinize teşekkürler.