Arkadaslar merhaba, toplam gucu 50kw olan bir sistemi besleyecegim kablo mesafesi 150m 35x3+16 kullanacagım hesaplara gore yetiyor ancak kablonun ısınmasından cekiniyorum 50 lık kablo ceksem o da cok olabilir...yorumlarınızı bekliyorum...
sistem içindeki motorlar,
2 adet 11kw
1 adet 7,5kw
1 adet 5,5kw
2 adet 4kw
2 adet 1,5kw
1 adet 2kw
2 adet 0,55kw
Tabi ki de ilerisi için sisteme güç eklenecekse kesiti yüksek kullanman daha mantıklı olur ilk maliyeti biraz pahalı olur ama ilerde değiştirmekten de iyidir.
Arkadaslar merhaba, toplam gucu 50kw olan bir sistemi besleyecegim kablo mesafesi 150m 35x3+16 kullanacagım hesaplara gore yetiyor ancak kablonun ısınmasından cekiniyorum 50 lık kablo ceksem o da cok olabilir...yorumlarınızı bekliyorum...
sistem içindeki motorlar,
2 adet 11kw
1 adet 7,5kw
1 adet 5,5kw
2 adet 4kw
2 adet 1,5kw
1 adet 2kw
2 adet 0,55kw
Toplam güç 49,1kw
Çekilen akım ortalama cosfi:0,8 kabulü ile I=93,25A <130A
Gerilim düşümü %e=0,0124x49,1x150 / 35 = %2,6 < %3
Yani 35mm2'lik kablo senin işini görüyor. Ancak formül ve hesaplar tam dengeli yüke göredir vermiş olduğun yükler içinde monofaze motorlar varsa küçük güçlülerde yukarıda bulunan değerler biraz olumsuza doğru kayar. 4kw üzeri motorlara zaten yolverme metodlarından birini uyguluyorsundur bunlara birde münferit kompanzasyon yaparsan 35'lik kabloyu rahatlıkla kullanabilirsin. (Besleme noktasında fazlar arası gerilim 380V üzeri olması halinde)
35lik kaplo akım taşıma kapasitesi 131 amper.
50.kw 380.v cosf 0.8 değerler de 91 amper ceker.
150.mere 35 lik kaplo 91 amper volt düşürümü % 2.65 volt (3 den az)
bu şartlarda 30.mm2 kaplo yeterli 30 luk kaplo olmadığından 35 lik kaplo kullanılır.
Fullas arkadasım, Motorlar içinde monofaz olanı yok hepsi 3 faz , monofaz motor olumsuzlugu derken heralde fazarın dengesi bakımından dediniz degil mi...
Ahnur arkadasım,
Kablo firmasının -nexans- verdiği bilgiye gore 35 ideal kablo cekimi olur diyor , hani bazen pratikle teorik birbirine uymazya ben oyle bir problem yasamak istemedim.
35kw lık bir kompresore cekmıs oldugum 35 metrelik 3x25+16 lık kabloda hafif bir ısınma var tahmınıme gore cekecegım 35 lık 150 metre kabloda da hafif bir ısınma olacaktır.