Toplam gucu 50 Kw olan sıstem ıcın kablo secımı

Motorlarin hepsi herzaman tam yukte calismayacaklardir buyuk bir ihtimalle. Bu durumda talep yuzdesi degiskenini (0,9-0,8-0,7-0,6-...) de hesaba katarsak 35mm kablo gayet uygun olacaktir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
şöyle bir durumda var.bazı makınalar kalkış anına sistemden normal çektiği akımdan çok fazla akım çekebiliyor.motorların ne olduğunu bilmiyorum fakat kablo seçimi yaparken bunlarıda göz önünde bulundur.(örn. bazı kaynak makinaları kalkış anında normalde çektiği akımın 3 katı akım çekebiliyor)
 
Söyle bir durumda var Türkiye'de nerde tam voltaj alacaksın 380 i kendi trafomuz var boşta 385 yükte 368-370 e iniyor çıkış sebep 34.5 kv doğru gelmemektedir ama yazın herkes tatile çıkınca maşallah 385-390 yükte voltaj bu işte Türkiye gerçeği bunlarken ben bir üst kabloyu çekiyorum ısınma yapmadın diye