Merhaba Arkadaşlar,
Tesisin şartnamesinde tek noktadan ölçüm yapılarak 2 farklı kompanzasyon sistemi talep edilmesi sebebiyle çözüm üretmeye çalıştık. Tek noktadan ölçüm yapılarak 2 farklı kompanzasyon sistemi uygulaması yapmak için ;
KAEL firması ile yapmış olduğumuz görüşmede tek noktadan ölçüm yapılarak 2 adet KAEL reaktif rölenin akım girişleri bir birine seri bağlanması.
Bu durumda her 2 rölenin aynı anda tesisin akım bilgisini okuyacağı. Birinci reaktif röle ihtiyacı anında tespit edeceği ve ihtiyaç olan kompanzayon gruplarını devreye alacağını. 2 röleye yaklaşık 3saniyelik bir gecikme atanacağını dolayısıyla bu röle sisteme biraz sağır kalacağı için kontrol öncelikle birinci röle üzerinden yapılacağını.
Birinci röle kapasitesinin üzerinde bir taleple karşılaşması durumunda 2 röle gecikme ile beraber devreye gireceğini ve gerekli kompanzayonu yapacağını söylemekteler.
Kael firmasının çözümü ile ilgili bizim bir uygulama deneyimimiz olmadı için farklı çözümler üretmeye çalışıyoruz.
Aşağıdaki
Ekran alıntısında toplayıcı akım trafosu uygulamasını tipik bir bağlantı şeması bulunmakta. ( Kaynak:TMMOB
Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul şubesi Reaktif Güç Kompanzasyon Seminer Notları)
Varmış olduğumuz sonuç, yukarıdaki tipik resim incelendiğinde kompanzasyon panosu beslemesinin her 2 kaynağa ait akım trafoları tarafından okunması gerektiği.(kırmızı ve mavi çizgiler) Bu sonuca göre toplayıcı akım trafosu metodu ile sistemin çözümlemesinin yapılamayacağı kararına vardık.
Çözüm olarak: 2 adet 1000A şalter ve kompanzasyon panosu besleme şalterinin üst kısmına 1 adet 2000/5 akım trafosu konularak kompanzasyon yapılması gerekmekte. Çözüm önerisi aşağıdaki görselde bulunmakta.
Sizlerin farklı çözüm önerileri var ise öğrenmek isteriz.