Toprak Barasında Ark Oluşması

ibrahim_g

Üye
Katılım
24 Eki 2010
Mesajlar
330
Puanları
31
Merhaba Arkadaşlar, 500 kw yıldız-üçgen panosunun toprak barasında (barayı panoya bağlayan vidada) resimdeki gibi ark kaynaklı bir durum oluşmuş. Motoru devreye alırken oluşan arkı gözümle gördüm. Motorun çalışmasında bir sorun yok ancak bu duruma neyin yol açtığı hakkında herhangi bir yorumunuz var mı?

 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

eş potansiyel topraklama barası ile pano aynı potansiyelde olmadığı anlaşılıyor. eş potansiyel bara taşıyıcıları dışında pano gövdesine kabloyla topraklama bağlantısı yapılmış mı?
 
Hayır bunun için ayrıca bir topraklama yapılmadı. Sadece eş potansiyel baradan gelen topraklama kablosu pano gövdesine birleştirildi.
 
Hayır bunun için ayrıca bir topraklama yapılmadı. Sadece eş potansiyel baradan gelen topraklama kablosu pano gövdesine birleştirildi.

doğru ifade edememiş olabilirim ama aynı şeyden bahsediyoruz

kabin sayısı kadar eş potansiyel baradan gövdeye irtibat sağlanmalı. ayrıca bara taşıyıcıların panoya temas noktasında boya olabilir. topraklamanızı kontrol etmenizde de yarar var.
 
Toprak hattına yük dengesi doğrultusunca belli miktar akım akabilir.
Bu akım yüksek güçlü sistemlerde de haliyle fazladır.
Mevcut topraklama barası ve bağlı olduğu toprak hattı arızalı veya yeterli değilse,
Panonun toprağa temas yüzeyi gereği mevcut toprak hattından daha az topraklama direnci varsa, toprağa akması gereken akımlar pano üzerinden topraklanacaktır.
Bu da temas yüzeylerindeki küçük çaptaki direnç ihtiva eden bağlantılarda ark oluşturacaktır.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…