Sn.arkadaşlar,şu ana kadar paylaşımda bulunan arkadaşların çoğu sallamış. tuysal,bindvori,mesutelb,hemmuhhemtek arkadaşların yorumlarına katılıyorum.Kendi trafosu olmayan yani TEDAŞ şebekesinden 0,4/0,23 KV gerilim seviyesinde AG abonesi olan yerler için,nötr toprak arası gerilim değeri ne olursa olsun buna topraklamalarımızı vs.altından bile yapsak etki edemeyiz.Bu durum şebekenin dengesiz yüklenmesi sonucu yıldız noktasının kaymasıdır.Forumumuzda yeterli paylaşımlar önceden yapılmıştı.Harmoniklerin, nötr kesitinin ve topraklama direncinin nötr toprak arası potansiyel oluşmasında dikkate alınacak doğrudan bir etkisi yoktur.
Kendi trafosu olan yerde böyle bir tesbit varsa yükleri dengelemek gibi önlemler alınabilir.Genel olarak trafolu veya trafosuz bütün tesislerde aşırı düşük gerilim koruma röleleri,parafudrlar(B-C-D sınıfı koruma)gibi cihazları sisteme dahil etmek gibi çözümler vardır.Aslolan cihazımızın ihtiyacı olan gerilim ile beslenmesidir.Örneğin 220 V ile çalışan bir cihaz için 220 V Faz faz arası olmuş faz nötr arası olmuş fark etmez.
Topraklama direnci konusunda yönetmelikte sabit bir direnç değeri verilmemiştir. tuysal arkadaşın dediği gibidir.