Toprak notr arasi gerilim

yusuflars

Üye
Katılım
10 Tem 2018
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
Merhabalar,
Daha önce defalarca konusu açılmış nerdeyse bütün mesajları okudum ancak diğer arkadaşlardan farklı olarak daha detaylı ölçümler yaparak bu işten çıkamadım.

Notr toprak arası adp(direk trafo çıkış panosu) üzerinde 40 V görüyorum ve bütün sahaya dağılıyor.

Arizanin nereden geldiğini anlamak için sırayla saha panolarına kapatıyorum ancak gerilim düşmüyor. Ta ki en sonuncu herhangi bir tmsyi kapatana kadar. (Notr kesmiyor tmsler)

Kapattığımda düşüyor. Sonra devreye aldıktan sonra belirli süre geçince yine notr toprak arası 40 v okuyorum ve bu bazen kendiliğinden kayboluyor.

0 lama denedim sonra iptal ettim, 0 lama yaparken bildiğin arklanma oluyor notr toprak arasında.

Diğer konularda bu olayın işletme topraklamasindan alakasız olduğuna değinilmis. İşletme topraklamasindan 40 V geçtiği anda akan akım 1.6 A. Çıkışların topraklarını olctugumde bir noktada 1A akım gördüm. Onu takip ettim ve oranın notru sistemden ayırınca voltaj 48 volt oldu. Yani ordan basmıyor aksine orasına doğru akan bir akım var.

Şebekeyi jeneratör ile çalıştırdığımda da aynı durumu görüyorum.

Yüklerim dengesiz ama yuklerin dengesiz olduğu durumlarda her zaman görmüyorum. Arada bir gelip gidiyor. İnsanlar notrden çarpıldıgini söylüyor.

Yardımlarınızı bekliyorum
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Biraz daha detaylı bilgi gerekiyor. Nasıl bir tesis, nasıl bir trafo, ne gibi bir Şebeke, yük çeşitliliği nedir. Eş zamanlı yükler vs.
Nötr ile koruma topraklamasi arasında ; dengesiz yüklü sistemlerde bir gerilim okumanız normal bir durumdur. İkiside topraklı nasıl olur diyebilirsiniz. Çünkü TR. nötr busingi ile koruma topraklamasi arasında bir empedans olduğu açık. Empedans sıfır olsa , ölçümü yaptığınız noktalar aynı potansiyelde olacaklarından herhangi bir gerilim ölcemezdiniz.
Trafo direğinde bu ölçtüğünüz miktar biraz fazla buda toprak geçiş direnclerinin yüksek olduğunu, nötr ve toprak kablolarının ek ve irtibatlarda bir gevşeklik göstergesi olabilir.
 
Merhabalar,
Daha önce defalarca konusu açılmış nerdeyse bütün mesajları okudum ancak diğer arkadaşlardan farklı olarak daha detaylı ölçümler yaparak bu işten çıkamadım.

Notr toprak arası adp(direk trafo çıkış panosu) üzerinde 40 V görüyorum ve bütün sahaya dağılıyor.

Arizanin nereden geldiğini anlamak için sırayla saha panolarına kapatıyorum ancak gerilim düşmüyor. Ta ki en sonuncu herhangi bir tmsyi kapatana kadar. (Notr kesmiyor tmsler)

Kapattığımda düşüyor. Sonra devreye aldıktan sonra belirli süre geçince yine notr toprak arası 40 v okuyorum ve bu bazen kendiliğinden kayboluyor.

0 lama denedim sonra iptal ettim, 0 lama yaparken bildiğin arklanma oluyor notr toprak arasında.

Diğer konularda bu olayın işletme topraklamasindan alakasız olduğuna değinilmis. İşletme topraklamasindan 40 V geçtiği anda akan akım 1.6 A. Çıkışların topraklarını olctugumde bir noktada 1A akım gördüm. Onu takip ettim ve oranın notru sistemden ayırınca voltaj 48 volt oldu. Yani ordan basmıyor aksine orasına doğru akan bir akım var.

Şebekeyi jeneratör ile çalıştırdığımda da aynı durumu görüyorum.

Yüklerim dengesiz ama yuklerin dengesiz olduğu durumlarda her zaman görmüyorum. Arada bir gelip gidiyor. İnsanlar notrden çarpıldıgini söylüyor.

Yardımlarınızı bekliyorum

Bu durum iki nedenden kaynaklanabilir; birincisi trafoda aşırı dengesiz yüklerin olması nötürden akım akmasına neden olur. Monofaze ve trifaze yükler aynı trafodan beslendiğinde mutlaka nötürden dengesizlik akımı akar çünkü monofaze yükler hiç bir zaman eş zamanlı devreye girip çıkmaz yada şebekede dengeli bağlanamamıstır.

İkinci neden ise uzak noktada toprağa arıza durumu bu durumda bıçaklı sigorta yada normal sigortalar bu kısa devreyi telin direncinden dolayı, arıza oluştuğunda devreyi açmazlar, buda yük dengesizliği nedeniyle yıldız noktasında voltaj görülmesine neden olur. Bunlara ek olarak kötü işletme topraklaması da nötür de voltaj görülmesine neden olur. Yukarıda saydığım nedenlerin tek tek incelenmesi gerekir. Bu nedenle net bir şey söylemek için daha fazla veriye ihtiyacımız var.
 
Biraz daha detaylı bilgi gerekiyor. Nasıl bir tesis, nasıl bir trafo, ne gibi bir şebeke, yük çeşitliliği nedir. Eş zamanlı yükler vs.
Nötr ile koruma topraklamasi arasında ; dengesiz yüklü sistemlerde bir gerilim okumanız normal bir durumdur. İkiside topraklı nasıl olur diyebilirsiniz. Çünkü TR. nötr busingi ile koruma topraklamasi arasında bir empedans olduğu açık. Empedans sıfır olsa , ölçümü yaptığınız noktalar aynı potansiyelde olacaklarından herhangi bir gerilim ölcemezdiniz.
Trafo direğinde bu ölçtüğünüz miktar biraz fazla buda toprak geçiş direnclerinin yüksek olduğunu, nötr ve toprak kablolarının ek ve irtibatlarda bir gevşeklik göstergesi olabilir.
Merhaba yanıt için teşekkürler.

Açıkcası ben de işletme topraklaması zayıflığından olduğunu düşünüyorum ancak daha önce tartışılan ve hatta emo'ya ait bir belgede yazan şey şu; toprak direnci ile toprak-nötr arası gerilimin alakası yoktur.

Toprak megeri vurduğumda karşılaştığım şey 13 ohm seviyeleri.Yüklerimin coğunluğu monofaze.Yük dengesizliği illaki oluyor,ancak bu dengesizlik durumlarında nötr her zaman yüksek değil.3 dakika yüksek 3 dakika normal gibi.
Bu durum iki nedenden kaynaklanabilir; birincisi trafoda aşırı dengesiz yüklerin olması nötürden akım akmasına neden olur. Monofaze ve trifaze yükler aynı trafodan beslendiğinde mutlaka nötürden dengesizlik akımı akar çünkü monofaze yükler hiç bir zaman eş zamanlı devreye girip çıkmaz yada şebekede dengeli bağlanamamıstır.

İkinci neden ise uzak noktada toprağa arıza durumu bu durumda bıçaklı sigorta yada normal sigortalar bu kısa devreyi telin direncinden dolayı, arıza oluştuğunda devreyi açmazlar, buda yük dengesizliği nedeniyle yıldız noktasında voltaj görülmesine neden olur. Bunlara ek olarak kötü işletme topraklaması da nötür de voltaj görülmesine neden olur. Yukarıda saydığım nedenlerin tek tek incelenmesi gerekir. Bu nedenle net bir şey söylemek için daha fazla veriye ihtiyacımız var.
Merhaba,işletme topraklaması üzerinden 1.6A akım gördüğüm an toprak-nötr gerilimi yükselmiş oluyor.

İşletme topraklamamda okuduğum değer 13ohm.Sıfırlama yaptığımda sorun çözülüyor,ancak ana dağıtım panosunda 0lama yapmamın son kullanıcıların bulunduğu bir alanda neye sebep olacağını kestiremiyorum.Ancak son çare yapacağım gibi.

Sıfırlama yapmadığım zamanlarda faz-toprak arası dengesiz gerilimler okuyorum.270-230-210 gibi.
Faz nötr arası her zaman dengeli.ve 217V seviyelerinde. Sıfırlama yaptığım zaman 227 V seviyelerinde ve dengeli oluyor.

Ana dağıtımdan sonra tali panolarda ve tesis binalarında da topraklamalar var.ADP'de Sıfırlama yapmalı mıyım?
 
Son düzenleme:
Merhaba yanıt için teşekkürler.

Açıkcası ben de işletme topraklaması zayıflığından olduğunu düşünüyorum ancak daha önce tartışılan ve hatta emo'ya ait bir belgede yazan şey şu; toprak direnci ile toprak-nötr arası gerilimin alakası yoktur.

Toprak megeri vurduğumda karşılaştığım şey 13 ohm seviyeleri.Yüklerimin coğunluğu monofaze.Yük dengesizliği illaki oluyor,ancak bu dengesizlik durumlarında nötr her zaman yüksek değil.3 dakika yüksek 3 dakika normal gibi.

Merhaba,işletme topraklaması üzerinden 1.6A akım gördüğüm an toprak-nötr gerilimi yükselmiş oluyor.

İşletme topraklamamda okuduğum değer 13ohm.Sıfırlama yaptığımda sorun çözülüyor,ancak ana dağıtım panosunda 0lama yapmamın son kullanıcıların bulunduğu bir alanda neye sebep olacağını kestiremiyorum.Ancak son çare yapacağım gibi.

Sıfırlama yapmadığım zamanlarda faz-toprak arası dengesiz gerilimler okuyorum.270-230-210 gibi.
Faz nötr arası her zaman dengeli.ve 217V seviyelerinde. Sıfırlama yaptığım zaman 227 V seviyelerinde ve dengeli oluyor.

Ana dağıtımdan sonra tali panolarda ve tesis binalarında da topraklamalar var.ADP'de Sıfırlama yapmalı mıyım?

İşletme topraklamanızın değerini ölçtürüp yetersiz ise güçlendirmeniz iyi olur. Topraklama değeriniz kötü ise sıfırlama yapmanız bu voltaja etki etmeyecektir. Ayrıca nötürü topraklama ile irtibatlandırma doğru bir uygulama değildir sakıncaları vardır.
 
Son düzenleme:
İşletme topraklamanızın değerini ölçtürüp yetersiz ise güçlendirmeniz iyi olur. Topraklama değeriniz kötü ise sıfırlama yapmanız bu voltaja etki etmeyecektir. Ayrıca nötürü topraklama irtibatlandırma doğru bir uygulama değildir sakıncaları vardır.
Ölçtüm topraklamayı, 13 ohm.

Bu konuda aklımı karıştıran asıl nokta çıkışları kesince gerilimin düşmemesi.Sonuçta sahadan geliyorsa sahayı tek tek kapattığımda arızanın geldiği yeri bulabilmem gerekiyordu.Ancak hangi salteri kapattığımdan bağımsız 1 adet bile bina açık kalırsa voltajı goruyorum
 
işletme ve koruma topraklaması değerinin 13 ohm olduğunu belirtmişsiniz. bu değerlerin nasıl bi ölçü aletinden hangi yöntemle alındığını öğrenebilir miyiz?
 
işletme ve koruma topraklaması değerinin 13 ohm olduğunu belirtmişsiniz. bu değerlerin nasıl bi ölçü aletinden hangi yöntemle alındığını öğrenebilir miyiz?
Dijital toprak testeri kullanıyorum.UNI-T

referans aldığım topraktan da emin değilim açıkcası,bahçe ancak biraz taşlı ve küçük .referans alabileceğim başka yer de olmadığından doğru kabul etmek zorunda kalıyorum.

Sahada bir kablonun zırhından 1 amper akım akıyordu,işletme topraklamasından 1.6a akarken.

onu takip ettim ve o kablonun nötrü söktüğümde sahada görülen voltaj 48V'a çıktı.yani oraya doğru bir akış söz konusu,b.ihtimal toprağı daha sağlam bir bölge.
Emin olmak istediğim tek şey işletme topraklamasının kötü olması nötrde gerilim oluşturur mu?

Emin olabilirsem baya yol falan kırdırarak direk topraklama yapacağım çünkü.
 
Dijital toprak testeri kullanıyorum.UNI-T

referans aldığım topraktan da emin değilim açıkcası,bahçe ancak biraz taşlı ve küçük .referans alabileceğim başka yer de olmadığından doğru kabul etmek zorunda kalıyorum.

Sahada bir kablonun zırhından 1 amper akım akıyordu,işletme topraklamasından 1.6a akarken.

onu takip ettim ve o kablonun nötrü söktüğümde sahada görülen voltaj 48V'a çıktı.yani oraya doğru bir akış söz konusu,b.ihtimal toprağı daha sağlam bir bölge.
Emin olmak istediğim tek şey işletme topraklamasının kötü olması nötrde gerilim oluşturur mu?

Emin olabilirsem baya yol falan kırdırarak direk topraklama yapacağım çünkü.

nötur kablosunu çıkartarak yaptığınız testler alıcılara zarar verebilir. süreye bağlı olarak hemen ya da daha sonra sıkıntılar patlak vermeye başlar.

ana panodaki ana şalter hariç sahanın tüm beslemesini kesip fazlar arası, faz-nötür, faz-toprak ve nötür-toprak gerilimlerini ölçüp yayınlayabilir misiniz?
 
nötur kablosunu çıkartarak yaptığınız testler alıcılara zarar verebilir. süreye bağlı olarak hemen ya da daha sonra sıkıntılar patlak vermeye başlar.

ana panodaki ana şalter hariç sahanın tüm beslemesini kesip fazlar arası, faz-nötür, faz-toprak ve nötür-toprak gerilimlerini ölçüp yayınlayabilir misiniz?
Notr kablosunu soktugumuzde fazlar kesilmiş oluyor tabiki. Diğer türlü sokmeyiz :)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,687
Mesajlar
929,023
Kullanıcılar
452,389
Son üye
murat0441

Yeni konular

Geri
Üst