bu şekilde topraklama direncini ölçemezsiniz.
kırmızı ve sarı probları toprağa çaktığınız kazıklara bağlamalısınız.sonra cihazınız ne marka bilmiyorum ama voltaj tuşu varsa ona basın ve ekranda 75V değerini görmeniz lazım.eğer 75v değerini göremiyorsanız iki kazığın arasındaki mesafeyi artırın.
direncini ölçeceğiniz topraklamadan uzaklaşsanızda olur.çünkü cihaz 3 uçlu karşılaştırma yöntemine göre çalışır.100-150m ye kadar mesafe de mutlaka toprak bulursunuz herhalde.
değerine gelince eğer sistemda artık akım anahtarı yok ise :
ana kolon sigortasının değeri 40A olsun mesela
0,2 saniyede açabilmesi için k:10 alınır.
10x40=400A
topraklamalar yönetmeliğine göre dokunma geriliminin 50V'u aşmaması gerekir.
buna göre Ra:Va/Ia
Ra=50/400=0,125 ohm dan büyük değerler kabül edilmez.
ancak bu topraklama değerinin çok düşük olması ve pratikte bu değerin tutturulamaması nedeni ile tesislerde artık akım anahtarı kullanılması şartı getirilmiştir. 30mA'lik artık akım anahtarı kullanılan bir tesiste topraklamanın değeri
Ia:0,03A
Va=50V
Ra=50/0,03=1666,6 ohm çıkarki bu değerden daha düşük topraklama değerleri 30mA lik bir artık akım anahtarını çalıştırabilecek büyüklük demektir.
Ancak bu değer 300mA lik bir artık akım anahtarını açtıracak büyüklük değildir.Her iki artık akım anahtarınıda beraber çalıştıracak büyüklük ise
Ra=50/Ia dan
Ra=50/0,3=166,6ohm
yani sistemde artık akım anahtarı var ise 166,6 ohm dan daha küçük bir değer ölçmeniz olur vermeniz için yeterlidir.
Ölçtüğünüz topraklama değeri bu değerden küçük ise ve sistemdede artık akım anahtarı var ise olur verebilirsiniz.