Merhaba, topraklama ölçümü yapılırken cihaz klavuzlarinda genel olarak standart ölçüm yapılacak yer ile kazık arası 5-10 metre iki kazık arası da 5-10 metre yazıyor, peki bir panonun topraklamasi ölçülecek en yakın toprak mesafesini 15 metre ileride bulduk ilk kazığı caktik ikinci kazık kaç metrede olmalı.
2. olarak işletme topraklamasi nasıl ölçülür, trafo enerjisi kesilip işletme topraklamasi notrden ayrılarak mı ölçüm alınır.
1- Dış çubuk mesafesi , iç çubuk mes .×1,61 dir.Yani dış çubuğu 24 metrey çakacaksınız,
2-Doğru ölçüm için,enerji kesilip topraklama ayrıldıktan sonra ölçüm yapılmalıdır.
1- Dış çubuk mesafesi , iç çubuk mes .×1,61 dir.Yani dış çubuğu 24 metreye
çakacaksınız,
2-Doğru ölçüm için,enerji kesilip toprakla-
ma ayrıldıktan sonra ölçüm yapılmalıdır.
Teşekkürler, ama mesela bodrum katta ölçülecek yer var, bodrumun üstü toprak, bu mesafeler kablo mesafesi değil toprak mesafesi yani dikey hesap nasıl olacak.
Uzun bir kablo alıyorsunuz 2x1,5 ttr olabilir. bunun bir ucunu kazıklara diğer ucunu cihaz tarafına götürüp takın. eğer ki değerleriniz çok cıkıyorsa kablo reaktansını hesapllayıp düşün. En iyi yöntem budur.
Merhaba, topraklama ölçümü yapılırken cihaz klavuzlarinda genel olarak standart ölçüm yapılacak yer ile kazık arası 5-10 metre iki kazık arası da 5-10 metre yazıyor, peki bir panonun topraklamasi ölçülecek en yakın toprak mesafesini 15 metre ileride bulduk ilk kazığı caktik ikinci kazık kaç metrede olmalı.