Bir de topraklama değeri niye 2 ohm dan aşağı olmalı , nerede yazıyormuş ulen tayfası var ki hastasıyım arkadaşların
Hocam topraklama değeri su değerden aşağı olmalı gibi birşey söylenemez, bunun için hesap gerekir, şalter açma egrileri, tipi, akım değerine göre hesaplanır, eğer KAKR var ise hesaba göre 1667 ohm'dan küçük olsa yeterlidir, ancak bu değer çok büyük olduğu için yönetmelik 200 ohmla sinirlandirmistir.
 
Özgül direnci neyle ölçeceksiniz))
 
Bu muhabbet kaçak akım rolesinin olmadığı bir topraklama sisteminde sigortanın açma akımının gerilimle mukayesesinden çıkıyor. Mesela 16 A B tipi Sigorta 48 A de ani açma yapar . 220/ 48 = 4 . 84 Yani yaklaşık 4 ohm olmalı .
Edit : Hangi kafayla yapmışsam dokunma gerilimi / sigorta açma değeri hesaplamam gerekirken (50/48) , şebeke gerilimi / sigorta açma değeri (220/48) yazmışım .
 
Son düzenleme:
özgül direnc?
neyin özgül direnci ?
ben tesisat artı topragı beraber ölçüyorum.
 
Hocam 220/48 yazmissiniz, ancak şebeke tipiniz TT sebeke ise bu hesap 50/48 olmalı, o da şebeke tipine göre değişiyor.
 
napayım arazinin özgül direncin beni çok bağlamaz ki. ben kendimi koruma derdindeyim.
Elektrik geldiği yere benim üzerimden dönmesin yeter. döndüğü yerin direncini ölçüyorum zaten aradaki iletkenler dahil. diğer yerlerin özgül direncinden bana ne ki ?
 
Hocam 220/48 yazmissiniz, ancak şebeke tipiniz TT sebeke ise bu hesap 50/48 olmalı, o da şebeke tipine göre
değişiyor.
Doğru diyorsunuz , temas gerilimi yerine şebeke gerilimini almışım. Demek ki arada insan biliyorum dediği mevzuları dahi gözden geçirmeli
 
Son düzenleme:
Kan kusturan 1 ohm direnç değerine de ulaştık böylece. Kaçak akım rölesi varsa 50\0.03 = No problemo
 
Sonuçta kaç olacak peki? inşaatta temel topraklamayı (şerit) çektik. Ana panoya bağladık 300ma 40a ve30ma 32ada var. İşlem tamammı yoksa topraklama ölçümü yaptırmak zorundamıyız?
 