Ustam tesekkur ederim cevap için..anlamadığım husus; adp deki topraklama barasina gelen toprak kablosu hic bir ölçümde sokulmedi bu zamana kadar.gercekte sökülmesi mi gerekiyor.ben hiç görmedim adamlar propu baraya bağlayıp ölçüm alıyorlar?Mahalli trafodan beslendiğinizde sisteminiz TT'dir. TT sistemlerde İşletme toprağı(yani trafonuzun toprak bağlantısı) ile sisteminizin topraklaması ayrı yapılır. TN sistemlerde ise ayrı bir toprak kablosu trafoya gider. Sistemde topraklama bulunmaz. TN sistemlerde kazıklı topraklama direnci ölçülmez. Çevcrim empedansı ölçülür. TT sistemlerde ise yine çevrim empedansı ölçen cihazlarla kazıksız topraklama direnci ölçülebilir ama kazıklı yöntem de hala kullanılabilir durumdadır.
Gelelim ölçümünüzü nasıl yapacağınıza... Eş potansiyel baranızdan topraklama kazığınıza giden kablonuzu ayırmakla başlamanız gerekmektedir. ayırdıktan sonra topraklama elektrodunuzdan aynı doğru üzerinde 5 ve 10 mt aralıklarla 2 kazık çakmanız gerekmektedir ve cihazınıza bağlayıp test butonuna bastığınızda direnç değerini görebilirsiniz. Orta kazıkları %10 geri ve ileri götürdüğünüzde yakın değerler alıyor iseniz doğru ölçüm aldınız demektir. Cihazınıdan toprak elektrodunuza bağladığınız kablonuzu uzatmayınız....