topraklama ölçümü ile bir kaç sorum olacaktı.
-megerle toprak ölçümü yapılırken trafo panolarında v.b. yerlerde elektrik mutlak kesikmi olmalıdır yoksa elektriğin olması farketmezmi.
-çalışır durumda olan panoda topraklama ölçümü yapılacak olursa megerin p ve c uçlarını pano etrafında bulunan eşpotansiyel dengeleme barasında birleştirip e ucunuda panoda bulunan topraklama barasına bağlıyarak ölçümyapmak doğrumudur.elektriği kesemiyoruz.
-eğerki pano bir odanın içinde ve etrafında dengeleme barası yoksa beton olan bir yerde topraklama ölçümü nasıl yapabiliriz.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
topraklama yönetmeliğinde açıklamış hepsini.
 
enerjinin olması topraklama değeri için sorun çıkarmaz fakat insan hayatı için tehlike oluşturur. ölçmek istediğin topraklayıcıyı tamamen sistemden ayırman gerekir.yani panonun gövdesinden topraklayıcına bağlı kısmı ayırman yeterli olacaktır.
 
İzoleli bir el aleti ile topraklama ucuna bağlantı yapılırsa ,kıskaç şaklinde sıkıca bağlarsa sorun çıkarmı...?
 