Topraklama dirençleri

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
-Paratoner topraklaması
-İşletme topraklaması
-Koruma topraklaması
-Makina gövde topraklaması
Acaba bu topraklamalrın max direnç değerleri ne olmalıdır?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
paratoner veparafadurda 5 diğerlerinde2 ohm max.
 
Tse standartlarında paratoner için 10 ohm deniyor yanılmıyorsam
 
paratoner 10 ohm
digeri 3 ohm olarak alınıyor...
 
-Paratoner topraklaması
-İşletme topraklaması
-Koruma topraklaması
-Makina gövde topraklaması
Acaba bu topraklamalrın max direnç değerleri ne olmalıdır?

Paratoner topraklaması max :10 ohm
İşletme topraklaması max : 2 ohm
Koruma topraklamasında ;
Rt=50/Ia
Ia=Inxk koruma elemanı açma tipine göre (örneğin B eğrisi 1,25) k katsayısı var. Hesapta çıkan değere göre mukayese yapılır. Koruma elemanı açma akımı yüksekse olması gereken topraklama ohmajı küçük çıkacağından kaçak akım koruma istenir.
Not: Makina gövde topraklaması koruma topraklamasıdır.
 
Paratoner topraklaması max :10 ohm
İşletme topraklaması max : 2 ohm
Koruma topraklamasında ;
Rt=50/Ia
Ia=Inxk koruma elemanı açma tipine göre (örneğin B eğrisi 1,25) k katsayısı var. Hesapta çıkan değere göre mukayese yapılır. Koruma elemanı açma akımı yüksekse olması gereken topraklama ohmajı küçük çıkacağından kaçak akım koruma istenir.
Not: Makina gövde topraklaması koruma topraklamasıdır.

Bu yapılan hesap işletme mi yoksa koruma içinmidir.Koruma elemanı olarak o pano girişindeki şalteri mi alacağız (en büyük olanı)
 
Bu yapılan hesap işletme mi yoksa koruma içinmidir.Koruma elemanı olarak o pano girişindeki şalteri mi alacağız (en büyük olanı)

Bu yapılan hesap koruma topraklaması için sn phase. Evet pano gövdesiyse pano ana şalterini alacaksınız, motor ise sigorta amperajını referans alacaksınız.
İşletme topraklaması trafo nötr çıkışının topraklamasıdır tolerans sınırı 2ohm'dur.

Emo'nun topraklama raporları örnekler xls dosyasını indirip inceleyebilrisiniz hala aynısı kullanılmakta sadece temas gerilimi 65V değil 50V olacak formülsayon değişiyor o kadar(Ra hesabında).
http://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=48544&tipi=34&sube=0&harf=T
 
Teşekkürler Sn Analizör bilgiler için.Acaba topraklamada bu gibi bilgileri öğrenebileceğimiz bir kaynak mevcutmudur?
 
Teşekkürler Sn Analizör bilgiler için.Acaba topraklamada bu gibi bilgileri öğrenebileceğimiz bir kaynak mevcutmudur?
Çok karışık dolambaçlı anlatım ve bazen anlaşılmazda olsa en sağlam kaynak;
Elektrik tesislerinde topraklama yönetmeliği
 
Merhabalar

Makina govde topraklaması yapılmadan makinanın calısmasını engelleyecek bir sistem veya guvenlik ekipmanı var mıdır acaba ?

Tesekkurler..
 

Forum istatistikleri

Konular
129,065
Mesajlar
922,953
Kullanıcılar
451,347
Son üye
mrosleon

Yeni konular