-Paratoner topraklaması
-İşletme topraklaması
-Koruma topraklaması
-Makina gövde topraklaması
Acaba bu topraklamalrın max direnç değerleri ne olmalıdır?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
-Paratoner topraklaması
-İşletme topraklaması
-Koruma topraklaması
-Makina gövde topraklaması
Acaba bu topraklamalrın max direnç değerleri ne olmalıdır?
Paratoner topraklaması max :10 ohm
İşletme topraklaması max : 2 ohm
Koruma topraklamasında ;
Rt=50/Ia
Ia=Inxk koruma elemanı açma tipine göre (örneğin B eğrisi 1,25) k katsayısı var. Hesapta çıkan değere göre mukayese yapılır. Koruma elemanı açma akımı yüksekse olması gereken topraklama ohmajı küçük çıkacağından kaçak akım koruma istenir.
Not: Makina gövde topraklaması koruma topraklamasıdır.
Paratoner topraklaması max :10 ohm
İşletme topraklaması max : 2 ohm
Koruma topraklamasında ;
Rt=50/Ia
Ia=Inxk koruma elemanı açma tipine göre (örneğin B eğrisi 1,25) k katsayısı var. Hesapta çıkan değere göre mukayese yapılır. Koruma elemanı açma akımı yüksekse olması gereken topraklama ohmajı küçük çıkacağından kaçak akım koruma istenir.
Not: Makina gövde topraklaması koruma topraklamasıdır.
Bu yapılan hesap koruma topraklaması için sn phase. Evet pano gövdesiyse pano ana şalterini alacaksınız, motor ise sigorta amperajını referans alacaksınız.
İşletme topraklaması trafo nötr çıkışının topraklamasıdır tolerans sınırı 2ohm'dur.