Merhaba. Bakın; hatalı iç bağlantısına sahip bu topraklı prizlerde, faz ile toprak değil nötr ile toprak yanlış olarak bağlanılmış, bu anlatımınıza göre. Nötr ve toprak hattı ters bağlanırsa kaçak akım rölesi zaten faz-toprak, nötr-toprak temasında atacağından uzun zamandır kullanılmayan bu topraklı prizinizdeki nötr ile toprak hattını değiştirip prizi öyle bağlayıp fırının topraklı fişini sonrasında taktığınızda sorun çıkmayacaktır, kaçak akım rölesi atmayacaktır. Fırının topraklı fişini takmadan önce prizdeki düzenleme şöyle olmalıdır; mavi kablo nötr, siyah kablo faz, yeşil-sarı kablo toprak hattı kablosu şeklinde yer değiştirilip sıva altı bağlantısı bu şekilde yapılıp bu prizi kapatılmalıdır.
Diğer yanlış bağlantılı olduğu düşünülen prizlerde de topraklı fişlerin temasında (kullanımında) kaçak akım rölesi sürekli atıyorsa nötr ve toprak hattı yer değiştirilip mutlaka yanlış olarak takılmıştır, nötr ile toprağın yerlerini değiştirip prizi bu şekilde kullandığınızda bunlarda da sorun ortadan kalkacaktır. Nötr'den toprağa harici kablo çekmeniz gereksiz olur, sadece nötr ve toprağı yanlış olarak yer değiştirmiş bu prizleri yeniden kablolarını düzenleyip öyle kullanmanız yeterli. Buattan kabloları izlemeniz de çok gerekli değil, kaçak akım rölesi nötr hattı yerine toprak hattı yanlış olarak bağlı olduğunda atıyor zaten, bu konudaki referansınız da bu olmalıdır. (panoda kaçak akım röleniz varsa eğer) Kolay gelsin.