arkadaslar merhaba,

fabrikamızda yapılacak sigorta kapsamında toprakalamasız makına kalmaması ıstenıyor. kontrol ettıgımde bır cok makınenın ornegın kompresor gıbı toprak hattı baglanmamıs. mesela kompresor govdesınden cıkacagım serıt levhayı temel topraklamasına baglasam olurmu ? veya fabrıkanın duvarları sandovıch panel bu panelı tutan profıller den toprakolurmu ? ıllakı kazıkmı cakmamız lazım? yardımlarınızı beklıyorum
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
mesela kompresor govdesınden cıkacagım serıt levhayı temel topraklamasına baglasam olurmu
temel topraklamaya bağlamanız uygundur ve daha sağlıklıdır.
veya fabrıkanın duvarları sandovıch panel bu panelı tutan profıller den toprakolurmu
tüm metal aksam topraklanmalıdır. hepsi için ayrı kazık çakmanıza gerek yok. Temel topraklamanız uygun değerde ise ordan çıkan filizinizi çatı kotuna kadar çıkartırsınız. Orada bir bara oluşturur. Baradan tüm şaselere (çatı, vinç rayı vs.) bağlantınızı yapabilirsiniz.
 