Topraklama hakkında;

taless

Üye
Katılım
8 Ağu 2008
Mesajlar
22
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba arkadaşlar;

Klima santral vantilatör cihazı için MCC panosu ile cihaz arasına 2 adet 4x2,5 mm2 N2XH FE 180 kablo çektim.Güç 7,5 kw.Fakat topraklama içinde bir kabloya ihtiyacım var mıdır?Çekmemiz gerekiyor mu? Yoksa sadece cihazın gövdesini topraklamam yeterli midir?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Elektrik gidecek yere,önce topraklama gider.Topraklama yapılmadan,elektrik tesisatı çalıştırılmaz.
 
motorlara toprak hattı çekilmiyor diye biliyorum.yanlışmı biliyorum acaba?
 
elektrik akımı geçen heryer topraklanmalı elektrik motorların gövdeleri topraklanabilir...
 
Elektrik motorlarında genelde nötr ü gövdeye bağladıkları için topraklamaya gerek duymuyorlar. Tabiiki doğrusu topraklamaktır. DEVREDE İYİ BİR K. A. ROLESİ OLSA BUNU YAPAMAYIZ.
 
MCC Panosundan motora giden 2x(4x2,5) mm2 iletken, motora muhtemelen yıldız üçgen yol verildiğinden dolayı çekildi. Bu iletkenlerden 6 tanesi motorun (x, y, z ve u, v, w) uçlarına bağlanacağından geriye 2 iletken kalacaktır. Bu iki iletkeni MCC panosunun toprak barası varsa oraya bağla, motora giden kısmınıda gövdeye bağla. Ek bir kablo çekmeden motoru topraklamış olursun.

Motora çekilmeyen hat toprak hattı değil, nötr hattıdır.
 
Merhabalar ben motorlara hiç topraklama yapıldığını bilmezdim gerek olmuyor sanıyordum. Bilgileriniz için tesekkür ederim
 