Tesisatınız trifaze mi?
Trifaze ise sigorta kutusunu iyileştirme. Sistemi baz almaniz.
Kullanılan malzemeler firma veya amperleri değişebilir ( tesisata göre )
Röntgen cihazı kurulumuna gelen şahıslar topraklama ölçümünü hangi ölçüm cihazi ile yaptı .
Topraklamayı ölçen cihazlarla ölçüm yapılır Örneğin meger ölçüm aleti ( ohm değeri ) toprak direnci.
Bina
Prizden
Kumluk yer diyorsunuz kumun üzerinde bina dururmu ?
Taş , toprak atılmıştır.
Diğer yan binalardan şikayet yokmu ?
Kumbaba mi ?
Voltaj konusu biraz mantıklı gelmedi 220V - 245V
Diğer yan binalarda durum ?
Ani değişimi var ?
Bağlı olduğunuz enerji firmasına bildirmeniz.
Trafonun yakındamisiniz ?
Tesisat monofaze
Topraklama ölçümünü multimetre ile yaptı ve toprak 7-8 arası gezdiğini söyledi
Kum olduğu elektrikçimin söylediği banada mantıklı gelmedi.
Yan apartmanlarda ve apartmanımızda bir sıkıntı yaşayanı duymadım.
Şöyle bi sıkıntı var daha önceden de yaşadım röntgen cihazı oldukça pahalı bi cihaz olduğu için kart arızası 100 bin leri bulabiliyor. bu yüzden de servis elektrik hattını topraklamayı her ayrıntısını not alıp işliyorlar.Bende toprak hattı yüzünden bişey olmasından korkuyorum.
Sadece röntgen e gelen hat için ayrı topraklama çekmeyi düşünüyorum inşallah çözüm olur .
220 sabit içinse 3 kva online güç kaynağı temin ettim. sadce röntgen için
Teşşekürler
Diğer .
https://www.tuncmatik.com/bilgi-bankasi/ups-mi-gerilim-regulatoru-mu.html
ve diğer akdaşların yorumları .
Hayırlı olsun .
Kolay gelsin , sağlıcakla kalın .
Tesisat monofaze
Topraklama ölçümünü multimetre ile yaptı ve toprak 7-8 arası gezdiğini söyledi
Kum olduğu elektrikçimin söylediği banada mantıklı gelmedi.
Yan apartmanlarda ve apartmanımızda bir sıkıntı yaşayanı duymadım.
Şöyle bi sıkıntı var daha önceden de yaşadım röntgen cihazı oldukça pahalı bi cihaz olduğu için kart arızası 100 bin leri bulabiliyor. bu yüzden de servis elektrik hattını topraklamayı her ayrıntısını not alıp işliyorlar.Bende toprak hattı yüzünden bişey olmasından korkuyorum.
Sadece röntgen e gelen hat için ayrı topraklama çekmeyi düşünüyorum inşallah çözüm olur .
220 sabit içinse 3 kva online güç kaynağı temin ettim. sadce röntgen için
Teşşekürler
Voltaj için.
Tüm sistem için regülatör ( özellikli ) veya video link cihaz ürün
Extra sigorta kutusuna kullanabilirsiniz
Tüm işyerini.
Cihaz ve uygun cihaz türleri
Gerilim ve akım için
( ani değişimlerde görevini tam yapmaz )
Pik
Diğer üst yorum yazısı (sn Sami inci beyden )
Bulunduğunuz yerde trifaze varsa 400 / 230 yoksa,220 / 220 voltluk ( cihaz gü -