Benzeri bir konu hakkında bilgilerinize ihtiyacım var arkadaşlar.
İşletmede geçen ay EMO'ya yaptırdığımız topraklama kontrolleri sonrası rapor elimize ulaştı.Rapora göre işletmenin yarıdan fazla yerinde topraklamam uygun, uygun olmayan yerler hakkında;
1-Y.G. Seksiyoner direği topraklaması uygun değil, güçlendirilmeli
2-Ana pano topraklaması uygun değil, güçlendirilmeli, 300mA KAR ilave edilmeli
3-İdari bina tali pano topraklaması uygun değil, güçlendirilmeli, tüm panolara 30mA KAR ilave edilmeli
4-5000 lt. ...firması LPG tankı topraklaması uygun değil, güçlendirilmeli
5-3000 lt. ...firması LPG tankı topraklaması uygun değil, güçlendirilmeli
gib notlar düşülmüş.Buna göre KAR aramaya başladım.Bunun yanında kömür tozu veya gem tozuda aradıklarım arasında.Sormak istediklerim ise;
1- Y.G.Seksiyoner direğim beton blok üzerinde ve en yakın toprak 25 mt. ileride ve orası başkasının arazisi, topraklama ilave etmem imkansız gibi, alternatifim ne olabilir ?
2- Ana pano topraklamasını belki kablo ile uzatıp güçlendirebilirim ama KAR konusunu anlamadım, 300mA KAR buldum diyelimde tüm işletmenin çektiği akımı kaldıracak KAR bulabilirmiyim ?
3- Tali pano topraklamasına ilave etmem kolay, beraber paratoner topraklaması mevcut, onun değerleri çok uygun, onla beraber yapsam sıkıntı olurmu? olursa yanına levha gömebilirim.30mA KAR role eklemem kolay
4-5- Aynı özelliklere sahip 2 LPG tankım var.3000 ve 5000 lt. kapasiteli.Bunların topraklamasınıda geçmişte yapmıştık ama bu ölçümde değer sorunlu çıktı.Her tank için çevresinde 4'er adet 1x1 mt. ebatlarında levhalar gömülü ve birbirlerine bağlılar. Topraklamayı güçlendirmek için ilave levha gömecek alanım yok, öneri olarak levhaların sökülüp, korozyon temizliği yapılıp levhaların yanına kömür tozu ilave edilerek tekrar gömülmesi önerisi sunuldu.Aynı konuyu lpg firmaları ile görüştüğümde, benzer işlem yapmamı, aynı zamanda alandaki tüm levhaları birbirine bağlamamında omajı düşürmemde etken olacağını belirttiler.Bu tozdan verim alabilirmiyim? veya daha cazip önerisi olan varmı ?
Eklemek istediğim, ben bu ilaveleri yaptıktan sonra değerlerin istenilen değerlere gelip gelmediğini nasıl anlayacağım, elimde herhangi bir ölçüm cihazı yok, yine gidip EMO'yu çağırıp bi daha ölçümmü yaptırmalıyım? Bunun olası bi hesabı varmıdır?
Bu konularda bana yardımcı olabilirseniz sevinirim.Yarın sabah levhaları kazmaya başlayacağız
Bide işi olmayan, canı sıkılan varsa gelsin yardıma, çay ve yemek var