Sn.selamici,forumda arama zahmetine katlanırsan çok ayrıntıya ulaşabilirsin.Kısaca cevapsız kalmaman için 2 mt.boyunda 65 lik sıcak daldırma galvanizli köşebent kullanacaksın.Mümkün ise trafo Ag panosundaki nötr barasından yeni bir kablo bağlantısı ile uygun bir uzaklığa yeni bir işletme topraklaması yap olması gereken budur.İlla eklemen gerekiyorsa,termo kaynak kullan,olmadı SKP ek mufu kullan,oda olmazsa klemens kullan.Ama U klemens kullanma zayıf olur.Korozyona karşı önlem olarak eriyen bant,protolin vs olabilir.Çok anormal bir zemin değilse 1 tane elektrot yeter.