Bina tesisatlarında yapılan topraklama işleminde kullanılacak iletken kesiti ne olmalıdır.Yada neye göre hesaplanmalıdır?Pano ile top.levhası arasındaki letken kesitinden bahsediyorum.Tek daireli binalarda ve çok katlı apartmanlarda bu kesit hesabı neye göre yapılıyor.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Yapının çok daireli ya da tek daireli olması topraklama iletkeni kesitini etkilemez, çünkü burda söz konusu olan şey yalıtım hatasından dolayı meydana gelen hata akımıdır. Topraklama iletkeninin boyutlandırılması ile ilgili kullanılan formül "onderdonk" formülüdür.
Bu formülde örneğin bakır iletkene ait erime sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve hata akımını kesecek devre kesicinin kesme kapasitesi ve kesme süresi girilerek topraklama iletkeni kesiti hesaplanır. Örneğin 15 kA hata akımı ve 1 saniye kesme süresi için yaklaşık 50 mm2 lik bakır iletken kesiti bulunur.
 
faz-toprak arası kısa devre esnasıında geçebilecek maximum akım değerini taşıyabilecek kapasiteye uygun kesitte olması gerekir diye biliyorum
 