İşletmelerde, fabrikarda belirli sürelerde topraklama kontrolllerinin yapılması gerekir mi ? Gerekirse ne kadar sürede bir olması gerekir, kimler yapabilir, uygulamada işler nasıl yürümektedir. Yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Yanılmıyorsam her yıl topraklama ölçümü yaptırmak gerekiyor.Ayrıntılı ve kesin bilgiyi bağlı oduğunuz il veya ilçedeki elektrik mühendisleri odasından edinebilirsiniz.

Kolay gelsin.
 
Bu konu,Topraklamalar Yönetmeliğinin EK-P bölümünde belirtilmektedir.
Kısaca:
-Elektrik üretim,iletim,dağıtım tesisleri 2 yıl
-Enerji nakil ve dağıtım hatları 5 yıl
-Sanayi tesisleri ve iş merkezleri direnç değerleri 1 yıl
-Topraklama tesisleri ile ilgili giğer kontroller 2 yıl
-Sabit işletme elemanları 1 yıl
-Yeri değiştirilen işletme elemanları 6 ay
-Parlayıcı,patlayıcı,tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan işyerleri ile,ıslak ortamlarda çalışılan işyerleri
için kontrol periyotları 1 yılı aşamaz
-Paratönerler 1 yıl
Geç oldu ama kusura bakmayın.Bu kontrallar ,Elektrik Mühendislerince veya Elektrik Mühendisleri Odası tara-
fından yapılabilir.Ölçümlerin bir rapor şeklinde düzenlenerek imzalı olması gerekir.
 