Topraklama olmayan tesisata yapılabilecekler kacak önleme

Sadece kebap şişi gibi bir kazığı toprağa çakıp ucuna da iletken bağlamakla topraklama bitmiyor malesef . Yapılan topraklamanın toprak megeri ile ölçülmesi lazım.
 
Son düzenleme:
3-5-10-20 metre kablo çekmek yoruyorsa hiç bulaşmasaydın millet 300-500metre kablo çekiyor bütün gün kilometreler oluyor çektikleri...


çekmek düz olsa cekeceğiz internet koblosu 30 tane 2x 30 da notur farz var :90 kanaldan gececek ve ustten alttan 30 tane de priz var ve önünde tahtamız var montolanmıs onu cıkartacaz yoksa bizde çekmeye şikaayet ezmezdik sen kardes cözüm varsa yazarsan memnun oluruz
 
çekmek düz olsa cekeceğiz internet koblosu 30 tane 2x 30 da notur farz var :90 kanaldan gececek ve ustten alttan 30 tane de priz var ve önünde tahtamız var montolanmıs onu cıkartacaz yoksa bizde çekmeye şikaayet ezmezdik sen kardes cözüm varsa yazarsan memnun oluruz

Kolay Gelsin .

komiksozler4.jpg
 
çekmek düz olsa cekeceğiz internet koblosu 30 tane 2x 30 da notur farz var :90 kanaldan gececek ve ustten alttan 30 tane de priz var ve önünde tahtamız var montolanmıs onu cıkartacaz yoksa bizde çekmeye şikaayet ezmezdik sen kardes cözüm varsa yazarsan memnun oluruz



İzolasyon trafosu teklifini düşünmedinizmi ?
 
çekmek düz olsa cekeceğiz internet koblosu 30 tane 2x 30 da notur farz var :90 kanaldan gececek ve ustten alttan 30 tane de priz var ve önünde tahtamız var montolanmıs onu cıkartacaz yoksa bizde çekmeye şikaayet ezmezdik sen kardes cözüm varsa yazarsan memnun oluruz
+ sarı,yeşil 2,5 nya ekle kablo kanalında sorun olmaz...
 
İzolasyon trafosu işi profesyonel birinin yapacağı ve anlayacağı bir sistem @sami inci abi.Bu işi en kolay ve ucuz şekilde bu arkadaşımız
+ sarı,yeşil 2,5 nya ekle kablo kanalında sorun olmaz...
kablo kanalından topraklama çekip bilgisayar kasalarına bağlayarak çözer bence de ama toprağa kazık öaktınız topraklama oldu diye birşey yok meger denilen cihazla topraklama direnci ölçülmeli!
Bilecikte bir lpg dolum tesisinde başıma geldi seksiyoner topraklama direnci 20 ohm işletme topraklaması 84 ohm geldi.Toprak taşla toprak arasında birşey di.Özel kimyasallar kullanarak işletme topraklamasını 1,5 ohm seksiyoner topraklamasını 4 ohm a düşürmüştüm.
 
muhtemelen binada temel topraklaması olur yani kazık çakmasına gerek yok.
 
kaç yıllık bina ki? 5.sanayi'de ki karkas binalarda topraklama vardı... onda da olmalı.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,833
Mesajlar
930,586
Kullanıcılar
452,659
Son üye
ertkn

Yeni konular

Geri
Üst