Üstad sorunda bu bulunduğum yerde adamlar genelde topraklamasi iptal ediyorlar ben tr göre güzel bişey nasıl yaparım işletme topraklamasiyla koruma topraklamasi kopruleniyormu bazı araştırmalarında koprulendigni gördüm bazılarında ayrıYurt dışında olduğunuza göre, bulunduğunuz ülkenin uygulaması bizimkinden farklı olabilir. Bu konuyu araştırıp oraya uygun hareket edilmesi uygun olur. Aykırı durumlarda hukuki ve teknik sorunlar olabilir.
Türkiye uygulaması; trafo faz ve nötr buşinglerinden AG panoya uygun kesitli bara veya kablolar ile irtibat sağlıyoruz. AG panoda oluşturduğumuz nötr barasından 1x50 mm2 NYY kablo ile en az 20 m. uzaklıkta uygun bir yere işletme topraklaması adını verdiğimiz topraklama irtibatını yapıyoruz.
AG panodaki Koruma topraklama barasından hemen yakındaki uygun bir yere Koruma topraklaması adını verdiğimiz topraklama irtibatını yapıyoruz. Bu irtibat için 50 mm2 örgülü çıplak bakır tel, 95 mm2 galvanizli çelik tel veya 3x30 galvanizli lama kullanıyoruz.
Üstad burda trafoyu tasaron koydu ben yoktum geldiğimde sordum koruma topraklamasinin yanına çabuk çalmışlar yaklaşık en fazla 2 MT vardır trafo ile arasında bu cubuktan noture bağlamışlar 50 mm kablo ile o zmn bu topraklama mesafesi hatalı trafo ya 2 MT ve yan odada kesici var olası yüksek gerilim atlamasinda ağ tarafta sıkıntı yani anladığımÜstad sorunda bu bulunduğum yerde adamlar genelde topraklamasi iptal ediyorlar ben tr göre güzel bişey nasıl yaparım işletme topraklamasiyla koruma topraklamasi kopruleniyormu bazı araştırmalarında koprulendigni gördüm bazılarında ayrı
Türkiyeye göre olacaksa TEDAŞ şartnameleri ve topraklama yönetmeliğine göre uygun hareket edilmelidir. Yukarıda da zaten sn. @tknsyn detaylı bir anlatımda bulunmuş zaten. Bunun anlaşılamayan noktası neresi ?Üstad sorunda bu bulunduğum yerde adamlar genelde topraklamasi iptal ediyorlar ben tr göre güzel bişey nasıl yaparım işletme topraklamasiyla koruma topraklamasi kopruleniyormu bazı araştırmalarında koprulendigni gördüm bazılarında ayrı
Üstad burda trafoyu tasaron koydu ben yoktum geldiğimde sordum koruma topraklamasinin yanına çabuk çalmışlar yaklaşık en fazla 2 MT vardır trafo ile arasında bu cubuktan noture bağlamışlar 50 mm kablo ile o zmn bu topraklama mesafesi hatalı trafo ya 2 MT ve yan odada kesici var olası yüksek gerilim atlamasinda ağ tarafta sıkıntı yani anladığım
İşletme topraklaması ile koruma topraklaması köprülenmez.Üstad sorunda bu bulunduğum yerde adamlar genelde topraklamasi iptal ediyorlar ben tr göre güzel bişey nasıl yaparım işletme topraklamasiyla koruma topraklamasi kopruleniyormu bazı araştırmalarında koprulendigni gördüm bazılarında ayrı
İşletme topraklaması ile koruma topraklaması köprülenmez.
TN-S nin açık izahı Terrastiel Notr (S) Secure (Koruma) veya bazen Slient (sessiz) topraklama olarak geçmektedir.
Terrastiel Notr karasal topraklama ile nötr hattı oluşturulması anlamını taşır ve tek bir fazın akımını kaldırabilecek seviyede düşük dirençli topraklama anlamındadır. Bu topraklama işletme topraklamasıdır. Yüksek akım ihtiva edebilir.
İşletme topraklaması sistem gereğince birçok bölgede yapılabilir. Önemli olan üzerinden mümkün mertebe tek faz akımının akıtılabilmesi veya o bölgedeki tam nötr olmayan hattın sıfırlanabilmesi yani nötr yapılabilmesidir.
İşletme topraklaması ile koruma topraklamasının ayrımı.
İşletme topraklama hattında kuvvetli akımlar bulunabilir. Bu akımlar cihazların parazitik etkileri veya harmonik içerikli olabilir. Ancak Slient topraklamada genel esas, tam sessizliktir. Yani bu hat üzerindeki akımlar mili amperler seviyesinde düşük olacaktır. Eğer koruma topraklaması parazit barındıran bir yapıda ise koruma sistemi doğru çalışmaz.
Ustad bu resimlerde trafo çıkışı yıldız işletme topraklamasi peki dağıtım panosuna nasıl bir topraklama yapılacak ve makinelerin gövdesine nasıl bir topraklama yapılacak bu her sistemde ayrımı tns sistemde işletme toprağı ile koruma aynı görünüyor benimi yanlış görüyorum kablo olarak ayrı sadece aydınlatır mısınız birazİşletme topraklaması ile koruma topraklaması köprülenmez.
TN-S nin açık izahı Terrastiel Notr (S) Secure (Koruma) veya bazen Slient (sessiz) topraklama olarak geçmektedir.
Terrastiel Notr karasal topraklama ile nötr hattı oluşturulması anlamını taşır ve tek bir fazın akımını kaldırabilecek seviyede düşük dirençli topraklama anlamındadır. Bu topraklama işletme topraklamasıdır. Yüksek akım ihtiva edebilir.
İşletme topraklaması sistem gereğince birçok bölgede yapılabilir. Önemli olan üzerinden mümkün mertebe tek faz akımının akıtılabilmesi veya o bölgedeki tam nötr olmayan hattın sıfırlanabilmesi yani nötr yapılabilmesidir.
İşletme topraklaması ile koruma topraklamasının ayrımı.
İşletme topraklama hattında kuvvetli akımlar bulunabilir. Bu akımlar cihazların parazitik etkileri veya harmonik içerikli olabilir. Ancak Slient topraklamada genel esas, tam sessizliktir. Yani bu hat üzerindeki akımlar mili amperler seviyesinde düşük olacaktır. Eğer koruma topraklaması parazit barındıran bir yapıda ise koruma sistemi doğru çalışmaz.
Evt TT sistemi gibi topraklama üzerinden noture ulaşıyorResme iyice bak.
Ekli dosyayı görüntüle 95909
İşletme topraklaması kuvvetli topraklamadır ve akımı yüksektir.
Resimde kasten nötr ve toprak bağlantılarını koparttım.
Topraklama güçlü ise akım toprak üzerinden trafoya ulaşabilecektir.
Yani burdan anladığım trafo islettme topraklamasi dedigmiz noturu toprakliyoruz ve ağ dağıtım panomuzada işletme toprağına artık nasıl hesapların bilmiyorum yakın yere yada kaç ohm olarak bilmiyorum koruma topraklamasi yapıp sistem panolarimiza veriyoruz bu sekildemiEvt TT sistemi gibi topraklama üzerinden noture ulaşıyor