Topraklama uçları (enerji odası, asansör kuyusu)

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
Merhaba. Temel topraklamalarda uç bırakırken köşeler dışında ilaveten enerji odasına, asansör kuyusuna, teknik merkez odasına şerit uç bırakılıyormuş.

1)asansör kuyusuna neden uç bırakılıyor ve asansör kuyusunun neresinde sonlandırılıyor ?

2) enerji odasına neden uç bırakılıyor ve bu ucu nereye irtibatlandırıyoruz ?

3) teknik merkeze neden uç bırakılıyor ve bu uç nerede sonlandırılıyor ?
 
asansör kuyusu ve teknik merkezi bilemem ama enerji odasına 2 şerit bırakıyorduk biz onu ana pano topraklama barasından bütün yerlere dağıtıyorduk dairelere falan asansör kulesine de bir hat veriyorduk asasnsörcüler zaten motor ve rayları oradan topraklıyordu
 
Eş potansiyellik sağlanması için ana pano, asansör, makine kurulacak yer varsa belli aralıklarla temel topraklama bağlantı filizi zeminden 1,5m olarak bırakılmalıdır, bu şekilde topraklamaların dağıtılması için daha az topraklama kablosu kullanılmış olacaktır. Ayrıca temel topraklamanın topraklama değeri çok düşük olacağı için çok sağlıklı olacaktır.
 
İster temel topraklamasindan uç çıkar, ister her birime ayrı topraklama kablosu çek bunların hepsinin adı koruma topraklamasıdır ve eş potansiyel barada birleşir oradan çıplak bakır ile bina dışına çıkartılıp elektrod çakılır. Uygulama projesine uyulur.
 