ToPRaKlama

neziroglu

Üye
Katılım
4 Eyl 2013
Mesajlar
16
Puanları
1
Herkese kolay gelsin
hayirli cumalar dilerim..
bugun metal isletmeye gidip topraklama megeriyle olcum yaptim 13.55 om topraklama direnci cikti .
yeni bi cnc makinasi almislar.
makina tarafosu ustunde max 75 A yazili oldugu halde 100 A amper otomat taktim makina kesim sikjntisi yapmaya baslayincam sigortayi actiriyor.
cnc makinasina bakmadim ama bi sikinti oldugunu soluyorum ilk calismasinda acmiyor makinanin yeni oldugu icin hic mudahale etmedim
sikintinin topraklamadan oldugu 1 om civari olmasi gerektigini o yuzden sigorta tutmadigini kesim yapyapmadigini soluolar cok uzattim konuyu sanirim

Simdi toprakgin normal oldugu bi yerde 13.55 om gelen yerin topraklama direncini kac bakir kazik cakarak topraklama direncini 1 lere cekebiliriz.

kolay gelsin
Allah a emanet.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
100 amperlik otomat açmasının,topraklamanın < 1 ohm veye 13,55 ohm la ilgisi yok.Makina üzerindeki en büyük güçlü motor kaç kW,ne sıklıkla devreye giriyor,yolverme şekli nedir,sigorta karakteristiği ve markası nedir ? gibi soruların cevabını verirmisiniz?
 
fahri bey
cnc makinasi getiren firmaya elek teknisyenine soledim otomatin acmasiya topraklamanin alakasi yoktur bi sikinti varki actiriyor ama anlamiyor artik tartismiyorum dedim
Cevabi biz daham oncem kac yere kurduk bi sorun olmadi anladigim kadariyla cnc lthal etmisler onlarda bilmio bildikleri 100 a otomat takioduk sikinti olmuyordu.

Panoya taktigim sigorta c serisi 125 A simens v otomat
uzerinde 52 kw lik bi motor var baktigim kadariyla.
Simdi yeni kurulan bi makinanin ekibi varken bakmakta yanlis olur die dusundum topraklamaya yoneldik
KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
52 kW lık makinanın yolverme tertibatı nedir ?C tipi yerine,D tipi veya TMŞ kullanmanızda yarar var.C tipi sorun yaratabilir.100 amperini motor kullanıyor !.Normal çalışma halinde kaç amper çektiğini ölç-
tünüzmü ?
 
Faz basi 32 Acivari cekiyor olctum
simen 80 100 kompack takcaktim gerek olmadigini solediler firmanin istegine yoneldik diyelim .
Kumanda pultu c serisi 3x40 A extra beslenio .
Firma sikintinin topaklamadan yaptigi israr ediyor
Bende yapayim dedim topraklamayi olctum 13.55 om geldi simdi kac bakir kazik cakayim 1 m 6 adet alsam yeterli olurmuki olcmeden bilemeyiz ama bi tahmin



KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
52 kW motordan bahsettiniz.Bu motorla ilgili düşünmemiz gerekir.Topraklama hesabı için,toprağınızın yapısı önemli.Amper elektrik , Radsan,Yılkoder web sitelerinden,topraklama hesap programlarını bulabilirsiniz.Topraklama ile uğraşırken,esas problemden uzaklaşmayın !
 
fahri bey tesekur ederim..

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Besleme kablosunun kesiti nedir?
 
uzunluk 4m kesit 4x16

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…