Merhaba. Cevaplar;
1- Faz hattını taşıyan kablonun yanında, ucu boştaki herhangi bir kablo (Nötr veya toprak fark etmez) prize gelirken bu bağlantılı yerinden kopmuşsa, yani ucu prize kadar boşta kalmışsa, elektromanyetik indüksiyon yoluyla bu boşta kalan kablo kontrol kalemiyle yanar. Topraksız bir prize topraklı üçlü ve uzatmalı bir prizi takınca toprak ucu tam boşta iken kontrol kaleminin yandığını bizzat görürsünüz. Bunun yanması sadece statik (Ölü) elektrikten dolayıdır. İş yapma kabiliyeti veya bir sigortayı (kaçak akım rölesini veya bir otomatı) attırabilme durumu yoktur.
2- Topraklamada görülen elektrik gerçek elektriğin (faz) ucu değil statik elektrik olduğu için kaçak akım rölesinde hiçbir iş yapamaz ve röledeki toroidin dengesini bozup atmasını bu nedenle sağlayamaz.
3- Topraklama olmayan prizde toprak hattını isteyen cihaz ve makinelerin (Özellikle de suyu kullananlar) çalıştırılmasında tehlike arz eder. Faz-toprak veya nötr-toprak kaçağında değil sadece faz ve nötr’ün kısa devresinde otomatik sigorta atar, bazen de kaçak akım rölesini attırabilir.
Toprak hattı yoksa kaçak akım rölesi çalışamaz, sağlıklı çalışması bu hatta bağlıdır, sıfırlama (Nötr ile birleştirilmiş toprak hatlarıyla) yapılmış hatlarda bu röle çalışamaz. Toprak hatsız şekilde kaçak akım rölesini çalıştırmak hiçbir zaman düşünülmemelidir. Kolay gelsin.