Kombinasyon panosunda ki Nötr bağlantısı ve toprak arasında Buzzer ötüyor.
Ana panoda Nötr-Toprak arasında Buzzer ötmüyor. Ana pano tarafındada nötre kontrol kalemi tuttuğumda zayıfca ışığı yanıyor. Ama bu Kombinasyon panolarında olmuyor.
Kombinasyon panosunda ki Nötr bağlantısı ve toprak arasında Buzzer ötüyor.
Ana panoda Nötr-Toprak arasında Buzzer ötmüyor. Ana pano tarafındada nötre kontrol kalemi tuttuğumda zayıfca ışığı yanıyor. Ama bu Kombinasyon panolarında olmuyor.
Daha öncede dediğim gibi Faz-nötr, Faz-toprak, nötr-toprak gerilimlerini trafodan yüke doğru farklı noktalarda ölçerek tekrarlayın sonuçları not edin. Nötr akımını da pensampermetre ile ölçün aşırı dengesiz yüklenme, düşük nötr kesiti ve uzun nötr iletkeni mesafesi(Nötr direnci) nötr gerilimini yükselten etmenlerdir.
Bunu anlayabilmeniz için sürekli bahsettiğim farklı noktalardan ölçümleri tekrarlama metodunu uygulamanız gerekir. Değerler ana panodan yüke doğru düzgün gider, yüke yakın noktada bozulursa o arada poblem var demektir.
Teknik eleman sürekli ölçer ölçü aletini elinden bırakmaz, kontrol kalemi kullanmaz.
Burada yaptığım işlem özetle aşağıdaki gibidir. Nötr hattının kesiti ve uzunluğu hakkında yazdığınız için söylüyorum bunu öncesindede ana panodan bir hat gelip 3 kombinasyona dağılıyordu, şuanda ise bir hat ile iki kombinasyon besleniyor. En uzak mesafe 55m kablo kesitim 4x16, hatta önceki sistemde kablo kesiti 10mm idi, kablo zaten kavrulmuşdu bazı yerlerde ama o şekilde çalışmaya devam ediyordu sistem.