Hayır, 6VA güç değeri çok düşük kalır ve bu 24 volt * 3 amperlik çıkışı alamazsınız. 24*3=72 watt!'ın trafonun çıkışından (Sekonderinden net) alınması için primer kısmındaki 220 volt ac kısmından trafo iç kayıpları (İç dönüşüm kayıpları) yüzünden daha fazlası mutlaka girmelidir. Yani 80-90 VA'lık 220/24 ac/ac 220/2 çarpı 12 ac/ac çıkışlı kuru tip bir besleme trafosu işinizi görecektir. (Max değer olarak 24 volt ve 3 amperlik ac giriş değeri göz önüne alınarak)
VA (Reaktif güçle de birlikte olan) ve net vatt değerleri arasında, eğer bu trafonun elektriksel verimi %100'e çok yakınsa çok az bir fark olur, ama VA, watt değerinden yani dc akımdaki güç karşılığı olan volt*amperden her zaman daha büyük olacaktır. Şimdiki monofaze kuru tip besleme trafolarında bu mevcut iç kayıplar (Ve rekatif güç kaybı) çok düşük olduğundan veya tutulmaya çalışıldığından, bu watt değerinin biraz üstünü VA değerli olarak seçmeniz yeterli olacaktır, buradan çıkan bir sonuç olarak. 80-90 VA'lık iyi olur.
NOT: 85-90 VA'lık besleme trafosu eğer satıcıda standart olarak bulununamazsa 110-110-120 VA'lık da seçilebilir, çünkü fazla VA'lı seçilmesi bir sıkıntı yaratmaz, fazla amper*volt güç çarpımı karşılığı bu trafo sekonderinde hazırda, yani tam beklemede kalır ve hiç kullanılamaz. Kolay gelsin.
https://forum.donanimhaber.com/va-ah-watt-arasindaki-farklar--25752610