YNd5 güç trafolarıyla beslenen 34,5kV luk baraya Dyn11 iç ihtiyaç trafosu bağlanabilir mi?
(bağlantı grupları bakımından soruyorum)
benim düşüncem sıkıntı olmaz çünkü güç trafoları barayı besliyor, iç ihtiyaç tüketiyor bu nedenle bağlamada sakınca olmaması lazım. eğer iç ihtiyaç trafosuda barayı besleyecek olursa ozaman paralel çalışma şartları gerekir ki bu durumda çalışmaz.(zaten iç ihtiyaçla barayı besleyecek değiliz sadece derdimi anlatabilmek için farazi konuştum)
bu düşüncem doğrumudur acaba?
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Teiaş'ın kullandığı trafolar YNyn0'dır. Tedaş orta gerilimde daha çok Dyn11 ve dY5 trafolarını kullanmaktadır. Son zamanlarda özellikle düşük güçlü trafolarda 50-100kVA YZN11 bağlantısı kullanılır.